Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Подскажите по схеме отопления

Сообщение Mir »

Подскажите, пжалста, можно ли обойти балконные двери поверху и какой трубой (диаметр) сделать разводку.
схема отопления Будерус.doc

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

А где "doc" ?
Изображение

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Re

Сообщение Mir »

Впервые не могу сообразить как прикрепить файл в форуме

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Re: Подскажите по схеме отопления

Сообщение Mir »

пРОБУЮ ЕЩЕ РАЗ ДОБАВИТЬ ФАЙЛ С КАРТИНКОЙ СХЕМЫ
схема отопления Будерус.doc
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Обойти можно, поставив в верхних точках системы автоматические воздухоотводчики. Диаметр магистрали на один шаг больше диаметра подводок к приборам. Обязательна установка запорно-регулирующей арматуры.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Re

Сообщение Mir »

У меня с ЦО к конвертерам была подводка 1/2 дюйма, при 3/4 трубе самого конвертера. Получается что магистраль туда обратно пенопропиленовая труба 20мм и подводка 16мм. Так?

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Полипропилен - 25 и 20
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Re

Сообщение Mir »

Спасибо