Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Re: Колонка вместо котла

Сообщение Lavrishin »

virka писал(а):...имеется газовая колонка Vaillant с медным теплообменником 24kw хочу использовать ее в качестве котла ...
\Все зависит только от строения твоей головы. В принципе - вполне реально. Но о нюансах - только в почту.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Колонка вместо котла

Сообщение tiptop »

trigaboss писал(а):Теплообменник колонки рассчитан на проточный режим работы.
А теплообменник настенного котла рассчитан на что-то другое ?
Изображение

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

.

Сообщение БАШКА »

Теплообменник колонки расчитан на проточный режим работы

Жесть !
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Re: Колонка вместо котла

Сообщение Мутный »

А зачем колонку вместо котла?У вас там электрочайников нет что ли? :mrgreen:

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

:mrgreen:
а по теме уже кто то делал, причем и отопление и гвс с колонки, правда в квартире, там мощность на со небольшая была нужна.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

M045581
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 09 фев 2009, 13:25
Репутация: 1
Откуда: Татарстан, г Агрыз

колонка вместо котла

Сообщение M045581 »

У нас, все возможно и колонка вместо котла, и стиральная машина заместо бетономешалки :mrgreen: Поставь насос ,воткни мозги и одноконтурный котел готов :evil: А зачем это надо? По стоимости так же и выйдет ,а кто обслуживать будет? Ну если, только халявные колонки, на каждом углу валяются - может и еще чего нибудь каучуково- бамбуковое изобретем :fuck:
Фильтром котлик не испортишь!!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Так самое интересное что 'катёл' та 2х контурный получится! Что мешает брать воду из системы?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Покупать колонку ВАИЛЛАНТ за 10-14 тысяч и делать из него что то, мне кажеться это порнуха. Я понимаю купить дешевые колонки и над ними изврщаться :mrgreen:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

M045581
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 09 фев 2009, 13:25
Репутация: 1
Откуда: Татарстан, г Агрыз

Колонка вместо котла

Сообщение M045581 »

Дык наверно, :bayan: : у него дедушка на колоночной фабрике, вот тащут что под руку попадет :mrgreen:
Фильтром котлик не испортишь!!

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

.

Сообщение БАШКА »

virka , не забудьте отписаться , когда всё это дело замутите , желательно с фото .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Светлана (Vaillant)
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 13 май 2009, 11:12
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Колонка вместо котла

Сообщение Светлана (Vaillant) »

virka писал(а):Кто может может подсказать,имеется газовая колонка Vaillant с медным теплообменником 24kw хочу использовать ее в качестве котла выдержит ли теплообменник.
Пожалуйста, откажитесь от эксперимента над собой и окружающими. Это газовый прибор - затея крайне опасная. Автоматику температурного регулирования и безопасности (контролирующую работу котла) Вы также будете сами создавать?

Аватара пользователя
Маслов
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
Репутация: 8
Откуда: Моск. обл.

Сообщение Маслов »

Светлана (Vaillant)
Совет:
Не обращайте внимание на такие темы от "засланных казачков". Такие провокации здесь бывают :roll:
На них лучше не реагировать, а для обсуждений здесь и нормальных тем полно... есть что поднять из прошлого

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Маслов Да тем много интересных ,например вот эта http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... #p15700826" onclick="window.open(this.href);return false; С непонятными ответами на вопросы.
А бла.бла.бла Я тоже могу!
Нужно отвечать по существу.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
Светлана (Vaillant)
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 13 май 2009, 11:12
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re:

Сообщение Светлана (Vaillant) »

Маслов писал(а):Светлана (Vaillant)
Совет:
Не обращайте внимание на такие темы от "засланных казачков". Такие провокации здесь бывают :roll:
На них лучше не реагировать, а для обсуждений здесь и нормальных тем полно... есть что поднять из прошлого
Спасибо, Вы правы.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

что принципиально не дает реализовать эту идею? (группа безопасности присутствует само сабой по умолчанию)

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

С модуляцией проблема будет, либо считать систему на дельту 35, либо через стрелку, один фиг тактовать будет.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Надо бут снять верхний предел Т.
Встретил дизайнера - убей сразу!

awas
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 май 2009, 23:07
Репутация: 0

Сообщение awas »

Теплообменник колонки принципиально ничем не отличается от теплообменника котла. Когда то лет 7 назад я заменил на котле Бош теплообменник на теплообменник 350 ой колонки, они были абсолютно одинаковые, но с разными номерами.
Я уверен, что конечно колонку можно приспосбить для отопления, весь вопрос зачем. А так ставим циркуляционный насос, термостат на прямой трубопровод, который надо завести на автоматику колонки вместо сигнала о наличии протока и еще все необходимые действия по безопасности.

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

Чехи давно такое делают.К колоннке пристроили насос и группу безопастности.
_http://www.moratop.cz/produkty-nastennyje-gazo ... tan-ru.htm
_http://www.moratop.cz/files/RU_TITAN.pdf

Аватара пользователя
Светлана (Vaillant)
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 13 май 2009, 11:12
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re:

Сообщение Светлана (Vaillant) »

Babar писал(а):что принципиально не дает реализовать эту идею?
ответ очень прост - кто вносил изменения в газовый аппарат, тот является отвечиком. Вы когда-нибудь видели письма из районных прокуратур по поводу смертей из-за снятых устройств безопасности (например - "любимая" тема отодвинуть в сторонку контроль тяги) или из-за внесенных в аппарат изменений? По-моему, это очень принципиально мешает. Есть множесто других вещей без газа для проявления творческих наклонностей.