Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
гость101
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 17:50
Репутация: 0

Оцените качество монтажа

Сообщение гость101 »

Оцните пожалуйста качество монтажа плюсы минусы выполненой работы ,будет ли нормально работать,что сделали лишнее,и что возможно не предусмотрели?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Выкладывайте проект (если есть) и побольше фоток с разных ракурсов и крупным планом.:8~):
Еще уберите канистру

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Оцените качество монтажа

Сообщение Code »

[quote="гость101";p="15698029"]Оцните пожалуйста качество монтажа [/quote]
Кое-что можно сказать и так.
Воздухоотводчики при данном подключении коллекторов лишние. Не факт, что есть в нужном месте (нужно фото справа выше).
Обрезки металлопласта по 10-20 см... При таком оборудовании пожалеть пару метров меди?
Две угловых муфты ... Делали уверенные профи, торопились на другой объект :)
Не виден диаметр металлопласта к коллекторам. 20? К чему подключены трубы, уходящие в пол?
Короче, монтаж не дотягивает до уровня оборудования. Работать скорее всего будет.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А что это за блочки висят, почему 2шт в котельной?
Вроде красиво, но я с теф. Смотрю.
Встретил дизайнера - убей сразу!

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Re: Оцените качество монтажа

Сообщение taran »

[quote="гость101";p="15698029"] что возможно не предусмотрели?[/quote]Расстояние между газовым счетчиком и котлом маловато...
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

Газовая труба должна быть желтой, а у Вас красная. На циркуляционных насосах коробочка для подключения электричества снизу - запрещено - должна быть сверху или сбоку.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

:shock: Готовые модули вверх ногами поставили. На градусники посмотрите...
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

mig
И что они теперь работать не будут?

Предлагаю по мелочам не придираться. Пока не одного серьезного косяка не видно так по мелочи. Выкладывайте фотки еще может чего посоветуем.

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

ну я бы лолектора в шкафы попрятал
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Аккуратненько.
Только коллектор с насосными группами зря кверх ногами перевернули. Глаз режет. Термометры оказались у пола - не информативно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="ermalex";p="15698051"]...Пока не одного серьезного косяка не видно...[/quote]Точно! нармальные монтажники вояли. Мне вот только расположение обоих DWTM не понравилось, но именно не понравилось. Как-то стрёмно они под трубами смотрятся, а вдруг чё потечёт... да я вижу что некуда их деть и короба под трубами не великое удовольствие разводить... может... а и фих с ними.
По поводу газового счётчика? есть немного, но имея столько места, вариантов не дофигищи, главное чтобы газовщики приняли. Цвет газовой трубы :? придирки, мы не в ТЭКовской котельной где за угол зашёл и трубу нужную в паутине потерял... ещё к отсутствию стрелочек осталось придраться :D
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

а стрелка то здесь нужна ли ??
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Да. В этом котле свой насос, который не потерпит идевательств от тех трёх.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

и что с ним произойдёт ??
извините конечно ,но такой колектор на настенник ни когда не ставил
(отсюда и вопросы )
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

с насосом котла? страшного ничего, но работать всё это будет рассогласованно.
а со стрелочкой, как часы :D
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

а фитинги с разрезным кольцом никого не смущают? или в принципе на виду, если что подтянутся?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

крайняя справа группа часом не для солнечного коллектора? :roll:
а без стрелки и вправду тяжеловато будет работать при разном количестве включенных насосов.
а так аккуратно :D
канистра с незамерзайкой?

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="@lex";p="15698118"]а фитинги с разрезным кольцом никого не смущают? или в принципе на виду, если что подтянутся?[/quote]

Компрессионные фитинги нельзя в стяжку, а если в доступе тогда нет проблем. Хотя затянуть фитинг такого диаметра тяжело наверное.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="GuTherm";p="15698063"] ... ещё к отсутствию стрелочек осталось придраться :D[/quote]
Стрелка там судя по всему наверху в теплоизоляции. Целиком в кадр не попала :mrgreen:

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Я имел ввиду стрелочки на трубах указывающие направление потока :D

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:

[quote="@lex";p="15698118"]а фитинги с разрезным кольцом никого не смущают? ...[/quote]Да смущают канешнаж, но я встречал монтажников котрые в принципе не готовы паять и прессовать... повода не видят, а бороться с этим у мя сил уже нет.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.