Давление падает при включении ГВС.Помогите

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Похоже мембране в расширителе кирдык. Проверяли? Водичка из ниппеля капала?

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

Сорее всего расширительный бак не правильно накачали. Надо сбросить давление в системе отопления, оставить систему отопления открытой - качать бак -при этом излишки воды из бака будут выливаться. Накачайте до 1 ат. После этого закройте систему, подпитайте водой и включайте.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

А сколько воды в системе отопления? Может объема расширительного бака не хватает.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
gerr
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 ноя 2008, 19:17
Репутация: 0
Откуда: Донбасс

Сообщение gerr »

Больше 1 качать не надо

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Не площадь, а примерное количество литров воды в системе отопления нужно. Обычно 5 литров расш. бака расчитана на 50 литров системы отопления. Давление в расш. баке выставляй 1 бар , а в сист.отопления 1,2-1,5 бар в холодном состоянии. Только давление в расш.баке мерь когда в системе отопления давление спущено.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

А кран запитки не пропускает?
САНТЕХДОМКОНТОРА

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»