Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

kazimir,
Попробуй выяснить исправность элемента поз. 115 на схеме в приложенном архиве. Если его подклинило, то будут греться батареи. Проверь положение переключателей.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Если обратный клапан подклинило, то грется батареи будут и во время нагрева бойлера. Только греться начнут с последних, по ветке, радиаторов. Эта мысль мне с самого начала в голову пришла. Если греются радиаторы с конца магистрали, то верняк, обратный клапан.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Вряд ли во время работы горелки на ГВС будут греться батареи при слегка поклиненном клапане - большая часть тепла отберется холодной водой. А во время постциркуляции теплу деться некуда, если клапан не полностью открыт.

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

[quote="jvolfss";p="15676710"]Вероятнее всего перегрев теплообменника.
Начните с чистки бойлера! 3 года он отработал![/quote]

а нельзя поподробнее про чистку? откручу фланец, посвечу фонарикм внутрь.. и что дальше? отверткой накипь отскребать? или химию какую залить? как в чайник?

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Разобрать бойлер. убрать отложения если нужно механическим методом (не металом) Убрать то что прилипло к стенкам.Что бы не повредить эмаль если она там присутствует. если есть необходимость заменить анод и собрать все на место.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

[quote="jvolfss";p="15676872"] если есть необходимость заменить анод и собрать все на место.[/quote]

а что там анод делает, все таки?? не понимаю смысла, честно

Дмитрий aka Rjavii
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 10:06
Репутация: 1
Откуда: Самара 53'12N/50'06E
Контактная информация:

Сообщение Дмитрий aka Rjavii »

Предотвращает электрохимическую коррозию методом саморазрушения.

"Магниевый анод предназначен для нейтрализации коррозии нагревательного элемента и бака накопительного водонагревателя в местах появления микротрещин на защитной эмали."

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

о блн, как все суръезно.. а прокладку после откручвания фланца менять нинадо, или герметика какого подсунуть? а то разобрать легко.. а потом семья без ГВС жить будет, пока прокладку не найду..

Дмитрий aka Rjavii
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 10:06
Репутация: 1
Откуда: Самара 53'12N/50'06E
Контактная информация:

Сообщение Дмитрий aka Rjavii »

Прокладки как правило конические, по крайней мере во всех виденных мною электрических бойлерах так. Думаю это стандарт "де факто".

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Прокладки все разные и у электрических бойлерах тоже.Герметик ситуацию может и не спасти. Лутше запастись прокладкой тоже или хотябы резиной для выреза новой прокладки.очень часто при снятии флянца прокладка рвется.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

Вчера гонял котел по разным режимам, выяснилось что сразу после включения горелки на ГВС начинается грется труба обратки СО, труба подачи СО холодная.. получается обратный клапан пропускает? но есть ощущение, что насос СО тоже крутится! ощущается легкая вибрация рукой, незнаю передается ли она от насоса ГВС, на нем вибрация в 3 раза сильнее ощущается.. других способов почуять работу насоса не знаю.. подскажите плз..

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

напряжение померить, открутить гайку спереди и карандаш ткнуть, но нежно :D , но скорее всего это вибрация от насоса ГВС

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Меняй обратный клапан. Хотя возможно там мусор просто поднесло какой нибудь.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

kazimir,
Я бы попробовал восстановить его работоспособность. Там - ломаться нечему. Скорее всего можно заставить его работать.
Если есть сомнения по работе насоса отопления - отключи его и открой кран горячей воды - все станет ясно.
Если не секрет, сообщи какие применены радиаторы и каким материалом набрана система отопления. Мне просто интересно - для статистики.

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

[quote="Lavrishin";p="15677041"]kazimir,
Если не секрет, сообщи какие применены радиаторы и каким материалом набрана система отопления. Мне просто интересно - для статистики.[/quote]

http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=11213&highlight=

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

[quote="a-x-e-l-1";p="15677005"]Меняй обратный клапан. Хотя возможно там мусор просто поднесло какой нибудь.[/quote]

особенно если учесть что в системе у меня ни одного грязевика нету.. буду на выходных раскручивать..ехехе...

Добавлено спустя 7 часов 40 минут 37 секунд:

проверил насос СО.. при ГВС он не включается.. отключил его вообще, на проводах напряги не появляется, а корпус все равно вибрирует, может его крутит поток от насоса ГВС или через трубу передается.. но вапше производителям насоса вставить сигнальную шашку в анус за невозможность быть 100% уверенным - крутит насос или нет.. с другой стороны что интересно: насос отопления на всю систему СО с 15 радиаторами на 24 КВ - и насос ГВС на один змеевик в бойлере - абсолютно идентичны.. и стоят на мах скорости оба!.. может я не понимаю что-то - но все-таки разве не маразм??

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

Маленький отчет о проделанной работе..

Вот он красавец..
Изображение

Закрыл краны, слил воду..
Изображение

снял насосы, открутил обратные клапана
Изображение
Изображение
Изображение


обратный клапан СО был заклинен.. и внутри был черный налет незнамо чего.. грязь? или еще что-то.. ну почистил, промыл но при нажатии на клапан его ось все равно иногда подклинивает.. на другом клапане аналогичная ситуация, чувствуется что-то внутри цепляет.. после прочистки и провыки слегка ситуация похорошеля, цепляет но не фиксируется, соскакивает с легким щелчком.. решил поствить на место, поменяв клапана местами.. немного помучился с выпуском воздуха из системы, булькает где-то, надеюсь со временем проберется воздух к выпускнм клапанам..

после ремонта пока все работает нормально, обратка СО не греется..

на очереди очистка бойлера - все таки может можно химии чайниковой налить?
очистка горелок - масса грязи на них - как аккуратно убрать, пылесосом?
очиска теплообменника - даже не представляю как подступиться..

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Химию в бойлер наверно можно но после механической чистки.горелку пылесосом и щеткой (не метал) .А с наружи теплообменник- можно механически .Мы применяем Кёрхер.если нужно то всевозиожную химию для кухни.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

[quote="jvolfss";p="15677187"] А с наружи теплообменник-[/quote]

а внутри теплобменник?

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

kazimir А внутри теплообменник нужно тоже промывать. Станция+химия = промывке.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

[quote="jvolfss";p="15678149"]kazimir А внутри теплообменник нужно тоже промывать. Станция+химия = промывке.[/quote]

про химию приблизительно ясно.. а про станцию поподробнее можно?

Ответить