Особенности подключения одноконтурного газового котла.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Maksimiks
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 май 2008, 15:56
Репутация: 0

Особенности подключения одноконтурного газового котла.

Сообщение Maksimiks »

Вот свершилось, приобрел одноконтурный Westen 1.240 i.
Рассматривая схему подключения
Изображение
Обнаружил что ввод воды для подпитки системы раходится на котле.
Вопрос к знающим людям, обязательно ли подтягивать туда воду или можно обойтись подпиткой в систему который я сделал ранее, когда у меня стоял ТТ котел, подпитка у меня сделана в другом конце дома (после фильтров, у ввода в дом), или подпитка в этих котлах осуществляется автоматически?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

-"Я иду к соседке на пять минут, а ты через каждые полчаса помешивай"

Как тогда без ошибок набрать нужное давление? Бегать через весь дом -проверять монометр?

Maksimiks
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 май 2008, 15:56
Репутация: 0

Сообщение Maksimiks »

[quote="Святослав";p="15673622"] Как тогда без ошибок набрать нужное давление? Бегать через весь дом -проверять монометр?[/quote]

Уточню в доме ремонт... и не проблемма поставить еще один манометр рядом с подпиткой, а вот протянуть водопровод к месту установки котла проблемно :(

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Обычно котловой кран подпитки надежнее. и удобнее как говорил
Святослав

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

[quote="Maksimiks";p="15673623"][/quote]

Уточню в доме ремонт... и не проблемма поставить еще один манометр рядом с подпиткой, а вот протянуть водопровод к месту установки котла проблемно :([/quote]

Надо помнить что иногда придется подпитывать не Вам, а нежной нашей половине и если он будет-"где то там, только я не знаю что с ним делать", то поднаприжете сервис...

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Точный манометр .надежный кран(ЛУТШЕ 2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО) может и решит Вашу проблему

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

to Maksimiks
Раз это удобнее, то оставьте подпитку "в другом конце дома". :)
Изображение

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Чем это лучше, его что "раздует" от Х/В, или производитель туп, что его туда воткнул?
Понял, что непонял...

Maksimiks
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 май 2008, 15:56
Репутация: 0

Сообщение Maksimiks »

[quote="Святослав";p="15673631"]Чем это лучше, его что "раздует" от Х/В, или производитель туп, что его туда воткнул?
Понял, что непонял...[/quote]
От Х/В можкт получится температурный удар, но это критично для чугунных напольников, у меня же настенник, т.е. ему это вроде не так критично.

А на гаранитю котел подключенный не так, поставят?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

На этот вопрос скорей уже прямо в сервис, т.е. всё можно, но...
Вентиль под катёл на Х/В -всё равно ставить.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

да какая разница где будет сделана подпитка СО? что вы ему голову морочите? указали, что нужна водоподготовка, манометр, обратный клапан, кран да и все.
не важно знать. достаточно подозревать.

Maksimiks
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 май 2008, 15:56
Репутация: 0

Сообщение Maksimiks »

Stroller, спасибо Вам, и всем ответившим.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»