? про гребенку

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

? про гребенку

Сообщение DениSS »

Видел сегодня гребенку странную. Подающий и обратный коллектора друг под другом. Отводы от нижнего коллектора поднимаются вверх и проходят сквозь подающий, т.е. живое сечение подающего заужено в 2 раза :shock: Коллектора d100,отводы d50. Кто че думает по этому поводу? Наверняка ж нельзя так..

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »


Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

так турбулизируется ж поток :!: Коллектора же делают большего диаметра специально чтобы скорость снизить и ламинарное течение получить для более равномеоного распределения.. А тут коллектор получается по Ду меньше подводящей трубы.

сергей тверь
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 мар 2008, 23:25
Репутация: 0

о

Сообщение сергей тверь »

Работаю только на мейбисе и красиво и просто и надежно (не реклама, а так эмоции), по поводу заужений есть гидравлические хор.ки. ко всему оборудованию которые и используются при проектировании систем.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Jar";p="15671248"]отличная штука, и красиво смотрится[/quote] Смотрится может и ничего, но на арматуре явно сэкономили (краники, грязевички, обратные клапана, термометры)... не гуд.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

в случае с майбисом расстояние 500 мм нормального диаметра после сужения, как мне кажется пресекает все попытки турбулизации...
Ну да у них нормально, а вот у Jar'а явно меньше 2х Ду в осях получается :?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: ? про гребенку

Сообщение tiptop »

[quote="DениSS";p="15671234"]Коллектора d100[/quote]
[quote="DениSS";p="15671241"]так турбулизируется ж поток :!: [/quote]
В "свободной" трубе ламинарный режим (Re≤2300) был бы при скорости воды менее 2 см/с (расход - 0,6 т/ч).
А для чего в гребёнке нужен ламинарный режим ? :shock:
Изображение

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»