Как подключить к настенному котлу ПП трубы, так что бы?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Да всё просто: ГВС на всю гашетку, T° котла тудаж и в режиме ГВС ловим зону нечувствительности... ну када с минимальным расходом ГВС максимальное пламя, засекаем время падения пламени и в следующий раз закрываем на секунду раньше. Т.к. в обратке обратник стоит, а система оствает и теряет объём в подаче у нас имеем t° перегретого теплообменника. Гораздо легче это поймать на газовых колонках и котлах поработавших лет несколько, когда термоинтерфейс уже высох, а внутри трубы имеем накипь, тем самым уменьшена скорость реакции системы безопасности. Датчик перегрева почти никогда не успевает отработать из-за кратковременности импульса теплового удара. Котлам с принудиловкой это сделать сложнее, но тож можно. А теперь посмотрите клюшку с графика временной стойкости полипропилена... где там у нас излом клюшки? и как быстро теряет он свойства? Уж лучше сшитым полиэтиленом - там плавная кривая.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="GuTherm";p="15670689"]Котлам с принудиловкой это сделать сложнее, но тож можно.
.
Это котлы с трёходовиком и ТО коственного нагрева?
Можно еще и в сервисный режим и загнать на максимальную мощность.
Добавлено спустя 52 минуты 5 секунд:
Я сейчас дома, нет бумажек под рукой....
А вот с баксей такое не получится, там система сигнализации и диагностики "загрязнение теплообменника" не даст... кажись, завтра посмотрю бумажки.
.
Это котлы с трёходовиком и ТО коственного нагрева?
Можно еще и в сервисный режим и загнать на максимальную мощность.
Добавлено спустя 52 минуты 5 секунд:
Я сейчас дома, нет бумажек под рукой....
А вот с баксей такое не получится, там система сигнализации и диагностики "загрязнение теплообменника" не даст... кажись, завтра посмотрю бумажки.
[quote="GuTherm";p="15670689"]Да всё просто: ГВС на всю гашетку, T° котла тудаж и в режиме ГВС ловим зону нечувствительности... ну када с минимальным расходом ГВС максимальное пламя, засекаем время падения пламени и в следующий раз закрываем на секунду раньше. Т.к. в обратке обратник стоит, а система оствает и теряет объём в подаче у нас имеем t° перегретого теплообменника.
1. Говорим о настенниках.
2. Максимальная температура ГВС в большинстве +65.
3. Режим постциркуляции в битермиках.
4. От обратных клапанов при обвязке настенников отказались ещё несколько лет назад, а если и ставлю, то на подачу веток, идущих на верхние этажи.
5.
Я ведь про то и речь веду, что каким надо быть, чтобы смонтировать систему так, что потом и котёл, и трубы навернуть !?!
1. Говорим о настенниках.
2. Максимальная температура ГВС в большинстве +65.
3. Режим постциркуляции в битермиках.
4. От обратных клапанов при обвязке настенников отказались ещё несколько лет назад, а если и ставлю, то на подачу веток, идущих на верхние этажи.
5.
Я ведь про то и речь веду, что каким надо быть, чтобы смонтировать систему так, что потом и котёл, и трубы навернуть !?!
Не, полтара часа у евралайна, и нехрена, не ловиться.
Загнал почти в кипение только в сервисном режиме, и то когда остановил циркушляцию резко и за несколько мгновений (что то около 17) до сработки предельника. Кроме термостатов при ГВСе еще и датчик потока выключает горелку.
Просто как то мы не оговаривали, но я подразумевал что котел должен быть исправен. А на ушатоном и грязном запоздание выключения словить вполне реально, а если ще и датчики не плотно прижаты, а еще можно "обманки" поставить и взрывник отглушить, а че? по температуре отходящих газов работать будет.
Загнал почти в кипение только в сервисном режиме, и то когда остановил циркушляцию резко и за несколько мгновений (что то около 17) до сработки предельника. Кроме термостатов при ГВСе еще и датчик потока выключает горелку.
Просто как то мы не оговаривали, но я подразумевал что котел должен быть исправен. А на ушатоном и грязном запоздание выключения словить вполне реально, а если ще и датчики не плотно прижаты, а еще можно "обманки" поставить и взрывник отглушить, а че? по температуре отходящих газов работать будет.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
В принципе, если теплообменник расположен вверху, а подающая/обратная магистрали из меди спускаются вниз (собственно, это и есть настенный котел) локальные перегревы теплообменника не так уж страшны для нижних подключений. Кроме того, как уже здесь упоминалось, их можно свести к минимуму нормальным проектированием и сервисом системы. ИМХО, лучше подключить котел полипропиленом, а сэкономленные денюшки направить на приобретение бойлера, хотя бы 60-литрового, взамен скоростного водоподогревателя. В этом случае для перегрева у нас останется только один вариант - внезапное отключение электроснабжения при работе котла на полную мощность. (Повторюсь, косяки в расчетах теплотехники/гидравлики и грязь в расчет не берем).
Да, кстати, два десятка раз повторенных последних случаев хватит с лихвой для смерти пластиковой "обвязки" у чугунного котла. Там инерция теплообменника - не чета настеннику.
Да, кстати, два десятка раз повторенных последних случаев хватит с лихвой для смерти пластиковой "обвязки" у чугунного котла. Там инерция теплообменника - не чета настеннику.
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="грязнуля";p="15670705"]Не, полтара часа у евралайна, и нехрена, не ловиться.
.[/quote]
Котелок то,небось, свеженький? Гу Терм правильно пишет, настенник можно загнать за 100гр, на раз. Евролайн, проработавший 3-4 года, покрытый накипью, с не посаженными на термопасту датчиками (чего на заводе не делается.Видимо из каких то принципиальных соображений.). Он исправен, все с ним хорошо, но вот в моей практике с десяток закипающих настенников было, а то и больше. Даже заросший с наружи теплообменник уже способен закипать, при малейшем напряге по режиму.
.[/quote]
Котелок то,небось, свеженький? Гу Терм правильно пишет, настенник можно загнать за 100гр, на раз. Евролайн, проработавший 3-4 года, покрытый накипью, с не посаженными на термопасту датчиками (чего на заводе не делается.Видимо из каких то принципиальных соображений.). Он исправен, все с ним хорошо, но вот в моей практике с десяток закипающих настенников было, а то и больше. Даже заросший с наружи теплообменник уже способен закипать, при малейшем напряге по режиму.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
Два сезона отработал. Правда это "подшефный" котелок, стоит у приятеля и у меня доступ к нему неограничинный, кручу-верчу как хочу, что сломаю сам чиню.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
В обросшем СНАРУЖЕ теплообменнике (то горелки?) может другая проблема? Наблюдал как при засратом радиаторе пламя выскакивает за камеру и греет и жет все датчики и проводки. Однажды видил СГОРЕВШИЙ в прямом смысле этого слова юнкерс. Хозяин подключил котел к боллонику без замены форсунок, полыхнул котелок синим пламенем прям сверху как танк в кино, ведром тушили. (со слов "газификатора")
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
В обросшем СНАРУЖЕ теплообменнике (то горелки?) может другая проблема? Наблюдал как при засратом радиаторе пламя выскакивает за камеру и греет и жет все датчики и проводки. Однажды видил СГОРЕВШИЙ в прямом смысле этого слова юнкерс. Хозяин подключил котел к боллонику без замены форсунок, полыхнул котелок синим пламенем прям сверху как танк в кино, ведром тушили. (со слов "газификатора")
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
ЕСО 240Fi, предельный термостат несамовозвратный, с кнопочкой, забитый грязевик, котел периодически останавливался по перегреву, хозяин на кнопочку нажимал нажимал, однажды датчик несработал, котел выключился от того что сплавилась и проводка, замыкание и сгорел предохранитель, теплообменник в лохмотьях.
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо