Аварийная остановка котла Beretta 24 CSI
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
сумбурно,конечно,но кое -что понять можно.Индикаторная отвертка -эт хорошо Попробуйте познакомить своего сервис-мена с таким прибором как мультитестер. А если он еще полезет кран подачи газа крутить без манометра(я так понял он с ним тоже не знаком)-посылайте дядю на х.й
Проблема может быть связана с понижением напряжения в эл.сети или появлением паразитного потенциала на корпусе котла.
Проблема может быть связана с понижением напряжения в эл.сети или появлением паразитного потенциала на корпусе котла.
чисть канализацию и никого не бойся
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Святослав,ответьте пож-ста на вопрос,как поведет себя котел,в частности его вертилятор (во какое слово)при понижении напряжения в сети в момент старта
Прессостат -вещь практиски неубиваемая-я за три года поменял всего два ,второй- по дури заказчика,а парк котлов -порядка 600 шт.
Прессостат -вещь практиски неубиваемая-я за три года поменял всего два ,второй- по дури заказчика,а парк котлов -порядка 600 шт.
чисть канализацию и никого не бойся
Прессостат -вещь довольно надежная, а проверить фактический перепад давления поможет простейший электронный манометр давления газа , подключенный вместо этого самого реле.Прибор должен показать примерно то, что написано на корпусе прессостата.Надо много чего проверить-чистоту радиатора(между ламелей), длину воздуховодов,наличие или отсутствие шайб на подводе воздуха , стартовое давление газа...
отсутствие результата-тоже результат
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
- sergey 73
- Любитель
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
- Репутация: 8
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
[quote="sergey 73";p="15669370"]В целях диагностики! Снимаете клемы с пресостата, включаете котёл, после запуска дымососа замыкаете провода пресостата, если работает нормально значит пресостат меняйте (иногда приходилось и ремонтировать, бонально подгорают контакты в микрике)[/quote] А если продолжает барахлить смотрите релюшки которые на фото у гггг их качество не лезет ни в какие рамки, если таких точно нет, меняются на похожие с катушкой на 24В и одной группой переключающих контактов