Как правильно выбрать цирк.насос системы отопления?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Ну , так если вы всё так быстро подсчитали, выложили бы расчёты, что бы я глупостей неписал, с рекомендациями от рехау или ссылками на рекомендации, я бы тоже поучился. а системы такие работают, непереживайте вы так, и работать будут, уверяю вас. Что конкретно предлагаете вы? можно в такой же последовательности, то что вы написали, это стандартный ход некоторых форумчан, и безработных монтажников, ваши предложения? они и для автора и для меня важнее. Если есть, дайте пожалуйста ссылку на литературу, по расчёту насосов, мои советы конечно глупость, но это писча для мозгов, а ваши опровержения, что типа все неверно, всё не так а подругому, в плане веса информации =0 , так что будьте любезны, формулы, а написать, , что типа, я тут посчитал, я тоже могу сказать, что я тут типа написал, и это новый завет, для всех монтажников, давайте конкретне, что вы насчитали, ну для автора темы, я вот поставил 32 на 2-х этажную мойку, и непереживаю, кто там и за что переплатил, оно работает, и крапка, а вы считайте, а я зробил и покатил, и уже подобных обьектов моих по городу масса, и у всех работает, и все довольны.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
- adstern
- Профи
- Сообщения: 871
- Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
- Репутация: 27
- Откуда: г. Екатеринбург
- Контактная информация:
Возьмите книжку - называется Насосная азбука - там все расписано по порядку.
Итак отапливаемая площадь - 195 м2. По упрощенной методике теплопотребность составляет приблизительно 100 ватт на м2 (это с большим запасом) 195 * 100 = 19,5 кВт
При разице температур 10 градусов расход циркулирующего теплоносителя составит 0,86 * 19,5/10 = 1,7 м3/ч. Разницу температур взял среднюю из расчета радиаторное отопление - 15 градусов, а теплый пол - 5 градусов. Для этого расхода диаметр 32 - великоват т.к. скорость ниже рекомендованной для систем теплоснабжения
Самая длинная ветка 45 метров. Сопротивление такой ветки при расходе 1,7 составит 0,5-0,6 метра
Получаем 25/4 на второй скорости. (исходные данные 195 и 45 взял из постов)
Про Рехау - добро пожаловать к ним на сайт и скачивайте методические пособия.
Итак отапливаемая площадь - 195 м2. По упрощенной методике теплопотребность составляет приблизительно 100 ватт на м2 (это с большим запасом) 195 * 100 = 19,5 кВт
При разице температур 10 градусов расход циркулирующего теплоносителя составит 0,86 * 19,5/10 = 1,7 м3/ч. Разницу температур взял среднюю из расчета радиаторное отопление - 15 градусов, а теплый пол - 5 градусов. Для этого расхода диаметр 32 - великоват т.к. скорость ниже рекомендованной для систем теплоснабжения
Самая длинная ветка 45 метров. Сопротивление такой ветки при расходе 1,7 составит 0,5-0,6 метра
Получаем 25/4 на второй скорости. (исходные данные 195 и 45 взял из постов)
Про Рехау - добро пожаловать к ним на сайт и скачивайте методические пособия.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
И это на 195 м.кв, незнаю, пойду наверное застрелюсь, как же тогда быть со снимками монтажей опытнейших мастеров этого форума, почему там по 3-5 насосов все не меньше 4-6 , это что топочные в дворцах, я в шоке, всё пойду, на себя пули нежалко.
Ну с 32, может я и переборщил, но с 4-кой вы тоже подшутили.
А на бойлер, интересно, чё ставить что есть ниже 4-ки, ну такого стандартного? Это просто подскажите, ато по глупости, 4-ку ставлю усю жизнь.
Ну с 32, может я и переборщил, но с 4-кой вы тоже подшутили.
А на бойлер, интересно, чё ставить что есть ниже 4-ки, ну такого стандартного? Это просто подскажите, ато по глупости, 4-ку ставлю усю жизнь.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Уважаемый,Adstern!Позволю себе не согласиться с некоторыми моментами.Разница температур для СО 15 градусов-это в США и КАНАДЕ.У нас-20 расчётная.Про ТП вроде бы и речи не было.Поэтому я расчёт заложил эту цифирь. У Олега мощность котла 42 квт,что выше,чем расчётное теплопотребление.Я думаю,что логичнее 42 кВт и закладывать.Петлю Олег указал-90 метров.Правда по моим прикидкам -около 65.Но я взял всётаки его цифру в расчёт.У меня расход-1,86 куба в час,а напор-3,5 метра.Вы писали из опыта о насосе для подобных домов 25-60.По номограмме при моих результатах так и получилось.Ну в крайнем случае-32-60.Это уж чтобы совсем спокойно спать Если в чём то не прав-поправте
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
- KOA
- Профи
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="KlimC-[*ЦЕНЗУРА*]";p="15666896"]Ну что вы все посчитайте, да посчитайте, считайте сами[/quote]
Совсем не академический подход к вопросу, где же дух научного деятеля, преподававшего 9 техдисциплин?
Совсем не академический подход к вопросу, где же дух научного деятеля, преподававшего 9 техдисциплин?
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Так а что есть то? То что я до этого в самом начале и писал, ну может только что не 8, хотя если и 8 поставить хуже небудет, желательно только. от него на 2 крыла раскинуть, и всё, но мож и 6 хватит. но надо ж было подсчитать, поддумать, повздувать шёки, умным побыть, а потом прити к стандартному готовому ответу.
Конечно 4 нестоят, потомучто сделали вы их 2 и они по схеме с приоритетом по ГВС, потому и нестоят.
Конечно 4 нестоят, потомучто сделали вы их 2 и они по схеме с приоритетом по ГВС, потому и нестоят.
Последний раз редактировалось KlimChugunkin 04 апр 2008, 11:51, всего редактировалось 2 раза.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
- KOA
- Профи
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Нет, вы внимательно прочитайте его ник, он созвучен с гормональными процессами происходящими в определенном возрасте... Ну отсюда и его неуравновешенность + повреждение лобных долей благодарными учениками...
Последний раз редактировалось KOA 04 апр 2008, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл