[quote="Troll";p="15643704"]
тока имхо
- надо фильтр ставить перед кажным насосом (себе дешевле выйдет)[/quote]
На Trollевское имхо ответим своим имхим
Нормальные котлы к которым несомненно относится Виссманн никакой грязи внутри быть не должно. Окалины от сварки быть много на этом участке быть не может. Правда это зависит от уровня сварщика, но об этом я уже писАл.
[quote="Troll";p="15643704"] -и предохранительного на бойлере нету[/quote]
Там какая то xрень на вводе ХВ нарисована. Похоже это и есть группа безопасности для бойлера. Он включает в себя предохнанительный, запорный и обратный клапан одновременно. На схемах положено рисовать раздельно, но кто же эти ГОСТы читал?
[quote="Troll";p="15643704"]
-и перепускные не поставлены(хотя кто его знает че там за система)[/quote]
Вот именно кто его знает. Может там замыкающие участки на концевых радиаторах. Так что - не косяк.
[quote="Troll";p="15643704"]
-а чебы мембр бак снять надо всю топочную сливать[/quote]
А это часто что ли происходит? В любом руководстве по монтажу котлов сказано, что не допускается ставить запорную арматуру между котлом и расширительным баком. Это делается в целях безопасности. Существуют специальные перехватные клапаны, которые перекрывают выходное сечение при выкручивании бака. Но ИМХО на схемах их не обозначают.
[quote="Troll";p="15643704"]
-зачем по 2 обратных клапана на каждом контуре?[/quote]
Чтобы один насос не подпирал другой. Мне кажется, что насос на отопление гораздо мощнее насоса на ТП. При разных вариантах положения трехходового крана взаимовлияние насосов может быть разным. Так как стрелки нет, то применение обратных клапанов на обратке считаю нелишним, учитывая их копеешную стоимость.
[quote="Troll";p="15643704"]
-циркуляционного трубоповода на ГВС судя по всему ваще непредпологаеца[/quote]
нуичё?
[quote="Troll";p="15643704"]
-если снимать трехходовой на контуре то придеца всю систему сливать. [/quote]
Тут соглашусь, наверно. Хотя как вспомнишь, сколько приходится объяснять заказчику, зачем этот кран нужен, да зачем тот, то подумешь - пес с Вами, сделать что ли вообще без запорной арматуры, а на обслуживание не брать - пускай потом сами мучаются
[quote="Troll";p="15643704"]
а так в общем система типа рабочая.
![Изображение](http://smilies.sofrayt.com/%5E/_950/upset.gif)
(как лисапед с квадратными колесами.) [/quote]
Ну дык и я про то же
![s_42 :s_42:](./images/smilies/s_42.gif)