Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

ГВС: 2-конт. котел + электробойлер

Сообщение Гриша »

А у кого-нибудь есть опыт использования в общей системе ГВС двухконтурного котла и электрического бойлера?

У меня стоит электрический бойлер на 150 л. Теперь проводят газ и хочу делать ГВС газом, но как резервный вариант иметь электрическое ГВС.

Какие вижу плюсы:
- не нужно покупать+устанавливать еще один бойлер
- котел с встроенным бойлером здесь ругают, т.к. не справляется с нуждами ГВС, а с электрическим (на 150 л) должон
- ГВС не зависит от возможных проблем в газовой магистрали
- бойлер можно оставить включенным, чтобы оба прибора работали в тандеме

Вопросы:
- в чем не прав и чего недосмотрел?
- как правильно обвязать такую систему?

Заранее спасибо.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Схемка имеет право на жизнь....
Соединять надо последовательно; сначала котел, потом бойлер.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Только учтите что несмотря на большой обьем бойлера гидравлическое сопротивление теплообменника не позволит расходовать воды больше чем на одну две точки.

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

[quote="ermalex";p="15635480"]Только учтите что несмотря на большой обьем бойлера гидравлическое сопротивление теплообменника не позволит расходовать воды больше чем на одну две точки.[/quote]

Т.е. давление воды -- напр. 4 бара -- не продавит теплообменник котла?

Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:

Тут и еще один вопрос возникает:

Отопление сделано толстой трубой, для ЕЦ. Какие есть подводные камни при установке в этой системе, скажем, настенного котла, который, если не ошибаюсь, имеет подключение котловой воды на 3/4"?
Спасибо.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Может быть недостаточным объем встроенного расширительного бака.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

[quote="Styx";p="15635528"]Может быть недостаточным объем встроенного расширительного бака.[/quote]

Спасибо за замечание. С этим -- все нормально: система уже переделана в закрытую, но с ЕЦ, стоит бак на 50 л. А, покупая настенник, придется в любом случае платить за встроенный расширитель, да?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Да, из песни слов не выкинешь.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

А что касается расширителя для контура ГВС: я вижу, у некоторых котлов он есть. Насколько это нужная штука? До сих пор обходился без него (в смысле со своим электрическим бойлером).

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="Styx";p="15635528"]Может быть недостаточным объем встроенного расширительного бака.[/quote]
Немного не понял как Р\бак СО связан с ГВС?

Ставили последовательно после котла бак + простейшая автоматика . Как бак включает подогрев , активизируется котур ГВС настенника и при разборе гр воды с котла бак заправляеться подогретой. Цель - исключить дерганье котла по коротким разборам ГВС.

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

[quote="antei";p="15635556"]Немного не понял как Р\бак СО связан с ГВС?
[/quote]

Если я правильно понял Styx, имелось в виду, что встроенного в настенник расш. бака не хватит для системы с ЕЦ, где много воды.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Гриша, antei Именно так.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

если выставить температуру нагрева горячей воды в котле до 60°С
а на бойлере выход горячей воды настроить на 45°С
то попадая в бойлер вода там будет как в термосе.. потихоньку остывать и тока при длительном непользоании водой. када температура опустится ниже 45° тогда уже включится электрический ТЭН
я сибе тож такую схемку присмотрел.
как вариант установки сперва котла а потом при дифиците воды. - дозакупке бойлера
Генерить идеи - мая работа

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Гриша";p="15635526"]Отопление сделано толстой трубой, для ЕЦ. Какие есть подводные камни при установке в этой системе, скажем, настенного котла...[/quote]

ГЛАВНАЯ БЕДА в том, что в старых системах с ЕЦ очень много грязи. При работе с настенным котлом эта грязь убивает его.
МЫ НИКОГДА НЕ СТАВИМ НАСЕННИКИ В СТАРЫЕ СИСТЕМЫ. Как и не ставим настенники вообще, но это уже другая песня.

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

[quote="Troll";p="15635560"]если выставить температуру нагрева горячей воды в котле до 60°С
а на бойлере выход горячей воды настроить на 45°С
то попадая в бойлер вода там будет как в термосе.. потихоньку остывать и тока при длительном непользоании водой. када температура опустится ниже 45° тогда уже включится электрический ТЭН[/quote]

Именно такие были мысли и у меня. Кроме того, возможно, бойлер может сглаживать скачки температура ГВС, чтоб котлу не включаться лишний раз, нет?

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

[quote="Alex_";p="15635561"] ГЛАВНАЯ БЕДА в том, что в старых системах с ЕЦ очень много грязи. При работе с настенным котлом эта грязь убивает его.[/quote]

А лишний фильтр где-нибудь перед котлом не спасает?

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

я бы сказал не чтобы котлу не включаться лишний раз.. а из за того что если вы добавите какието приборы. и котел не будет справляться с таким расходом - т.е вода будет холодной...
то тогда электробойлер догреет воду при минимальном расходе электроэнергии
Генерить идеи - мая работа

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

[quote="Alex_";p="15635561"]ГЛАВНАЯ БЕДА в том, что в старых системах с ЕЦ очень много грязи. При работе с настенным котлом эта грязь убивает его.[/quote]

И потом что считать "старой" системой: да, у меня сталь + чугунные радиаторы, используется это 7 сезонов, раз в год меняется вода. Это старая или нет?

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Фильтр обязательно нужон, и не просто фильтр, а хороший грязевик типа Spirovent...

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="Alex_";p="15635561"]
ГЛАВНАЯ БЕДА в том, что в старых системах с ЕЦ очень много грязи. При работе с настенным котлом эта грязь убивает его.
МЫ НИКОГДА НЕ СТАВИМ НАСЕННИКИ В СТАРЫЕ СИСТЕМЫ. Как и не ставим настенники вообще, но это уже другая песня.[/quote]

Ну думаю не так уж и много, откуда собственно говоря?
У нас есть много обьектов после перехода с ЦО , вот там да..непромоешь низачто. по 10-20 лет работали . котелки, ничего пашут, правда в этих настенниках насос без контакта ротора с теплоносителем. Но это не призыв , лучше в любом случае чистая - тут никто не спорит.

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

Еще один момент -- максимальное давление теплоносителя в настенных котлах. Читаю в инструкции к котлу (на примере BAXI Nuvola): при заполнении системы должно быть не более 1 бара, а мне нужно иметь 1,15. Это значит уже не пойдёть такой котел что ли?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

При заполнении может быть и 1 бар. Когда вода нагреется, давление вырастет.