Найдено 94 результата
- 14 фев 2017, 19:09
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: нужна помощь! приточка VS 10-75 CG UPC
- Ответы: 1
- Просмотры: 3334
нужна помощь! приточка VS 10-75 CG UPC
Нужна схема внутренних подключений... пульт HMI Basic при включении общего щита не реагирует, экран молчит... Установка чисто Приточная, с теплообменниками по зиме и по чиллеру. Замерял напругу на пульте =0... на частотнике (он подключен отдельно, но связан по схеме с пультом) питание есть, дает оши...
- 03 ноя 2016, 13:38
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Ошибка F 01 на котле Protherm Lynx 24
- Ответы: 3
- Просмотры: 10940
Re: Ошибка F 01 на котле Protherm Lynx 24
http://wssm.ru/voprosi_otveti_kotli_protherm.html" onclick="window.open(this.href);return false;smru писал(а):Ошибка F 01 на котле Protherm Lynx 24 как снять?
- 03 ноя 2016, 10:23
- Форум: Bosch
- Тема: ZWC 35-3 MFA что то в нем не так...
- Ответы: 4
- Просмотры: 17046
Re: ZWC 35-3 MFA что то в нем не так...
это вряд ли... давал бы ошибку нет пламени, да и по ГВС не работал бы.. а так по ГВС все работает на 100%.. а по отоплению не хочет..
- 03 ноя 2016, 08:19
- Форум: Bosch
- Тема: ZWC 35-3 MFA что то в нем не так...
- Ответы: 4
- Просмотры: 17046
ZWC 35-3 MFA что то в нем не так...
Привет всем!!! Проблема такая: включаем котел - диагностирует себя, все нормально... в работе беда, по ГВС включается, греет воду, выключается ..по отоплению чудит так: вентилирует топку, розжиг (пламя загорается), потом выключается опять вентиляция...стоит какое то время и опять та же песня. Но сам...
- 15 апр 2016, 11:20
- Форум: Перлы нашего городка!
- Тема: Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
- Ответы: 1531
- Просмотры: 925974
Сообщение wetleo » 29 сен 2015, 19:03 я принципиально подключаю подачу снизу,так как считаю что там самый холодный слой и его нужно быстрее нагреть и отправить в верхние слои,но в будерусе кстате не преветствуют такую схему учите мат. часть, молодой человек. Нагрев делается в противоток, иначе дель...
- 19 мар 2015, 16:40
- Форум: Поиск мастера
- Тема: Электрика и слаботочка
- Ответы: 5
- Просмотры: 12175
Re: Электрика и слаботочка
Дима Привет!!! что именно тебе нужно? проект стадии Р... смета ... исп.документация... работу выполнишь сам??
- 21 окт 2014, 16:31
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Труба гофрированная из нержавеющей стали
- Ответы: 29
- Просмотры: 23845
Re: Труба гофрированная из нержавеющей стали
по поводу жесткости - есть труба оттоженная а есть нет..видимо вы применили не отоженную... а цанги кстати у них есть для газа и есть отдельно для воды и соединения различаются... может вам газовые подсунули? Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: Делали Мейбисом - само соединение отличное как упор бур...
- 21 окт 2014, 14:45
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Труба гофрированная из нержавеющей стали
- Ответы: 29
- Просмотры: 23845
Re: Труба гофрированная из нержавеющей стали
да это все понятно, красиво то да... мы хотим применить на большом объекте, обвязать коллектора инд. ТП , майбес применяет фитинги с развальцовкой- т.е. фланчик получается... в Росси есть альтернатива, но применяется фитинг резьбовой с уплотнительным и фиксирующим кольцами. Вот и хотелось бы узнать ...
- 21 окт 2014, 14:22
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Труба гофрированная из нержавеющей стали
- Ответы: 29
- Просмотры: 23845
Труба гофрированная из нержавеющей стали
Привет всем!!! хотелось бы услышать мнение специалистов о применении данных труб, кто сталкивался, а может применяет уже во всю... желательно плюсы и минусы, а главное - мнение о соединительных фитингах, резьбовых и фланцевых... поделитесь опытом, если таковой имеется...
- 21 окт 2014, 14:16
- Форум: Vaillant
- Тема: Самопроизвольное включение смесительных клапанов
- Ответы: 19
- Просмотры: 7506
Re: Самопроизвольное включение смесительных клапанов
Нужно чтобы при переводе контура в режим "Выкл" отключался насос данного контура и смесительный клапан переходил в состояние "zu", т.е. закрыт. Добавлено спустя 31 минуту 58 секунд: Еще один вопрос: как перевести смесительный контур (начиная со второго, первый и так прямой) в режим прямых контуров,...
- 07 дек 2012, 16:17
- Форум: Перлы нашего городка!
- Тема: Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
- Ответы: 1531
- Просмотры: 925974
- 07 сен 2012, 12:24
- Форум: Vaillant
- Тема: как подключить электрокотел к двухтарифному счетчику
- Ответы: 28
- Просмотры: 15887
Re: как подключить электрокотел к двухтарифному счетчику
Дим, вот как раз я про это и говорю...зачем таймер ставить??)) Кстати сказать, котлы на макс. как раз работают в основном днем, а не ночью...
- 07 сен 2012, 11:42
- Форум: Vaillant
- Тема: как подключить электрокотел к двухтарифному счетчику
- Ответы: 28
- Просмотры: 15887
- 10 авг 2012, 08:50
- Форум: Сантехника, полотенцесушители
- Тема: Женщина и полотенцесушитель просят о помощи!!!
- Ответы: 33
- Просмотры: 19093
- 24 май 2012, 07:55
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Водонагреватель проточный или накопительный?
- Ответы: 16
- Просмотры: 28199
так он спрашивал про комфорт при эксплуатации 1 месяц в году...[*ЦЕНЗУРА*] ему проточник с такой долговечностью какой он хочет...такие на постоянку брать нужно, а так будет висеть как бесплатное приложение..))Авдеев писал(а):Долговечность и надежность у него будет не хуже накопителя и комфортность тоже.
- 23 май 2012, 11:38
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Водонагреватель проточный или накопительный?
- Ответы: 16
- Просмотры: 28199
Ну привет мужик. Сейчас пользуюсь проточником, такая же песня, отключают гор. воду раз в год. Пользуюсь третий год 7 квт-ным однофазником ...Минусы: 1. зависимость от температуры воды в водопроводе(((( 2 года отключали в августе, этого заметно не было, в этом году отключили сейчас...вода нагревается...
- 16 май 2012, 07:54
- Форум: Protherm
- Тема: Протерм KLOM 40 Медведь
- Ответы: 22
- Просмотры: 39428
- 15 мар 2012, 09:41
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Помогите подключить по электрике
- Ответы: 5
- Просмотры: 3779
- 12 мар 2012, 08:48
- Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
- Тема: Фонтаны
- Ответы: 2
- Просмотры: 3821
Re:
А есть задокументированный запрет на ввод в эксплуатацию? Видимо не была предоставлена проектная документация на этот объект...поэтому задокументированный запрет не может существовать (нет основания). А если комиссия дала заключение, что фонтан неправильно сделан - это и есть четвертый вариант, кот...
- 06 мар 2012, 11:32
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Счетчик горячей воды
- Ответы: 4
- Просмотры: 2622