Найдено 74 результата

Jino
28 янв 2013, 17:03
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Дополнительный насос???
Ответы: 31
Просмотры: 23012

Code писал(а):А расходомер показывает расход или он останавливается совсем?
расходомер тоже останавливается.
Jino
28 янв 2013, 12:28
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Дополнительный насос???
Ответы: 31
Просмотры: 23012

Code писал(а):Как вообще определили, что стало не хватать насоса?
В условиях, когда отсутствует балансировка по этажам, делать подобный вывод рано.
балансировал расходомерами чтобы в каждом контуре было хотя бы по литру в минуту, проихожу через какое то время несколько контуров холодные и так несколько раз.
Jino
28 янв 2013, 12:25
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Дополнительный насос???
Ответы: 31
Просмотры: 23012

Я бы поставил доп. насос на коллектор второго этажа,после трехходового с термостатическим вентилем,правдо есть момент если котёл долгое время будет работатьна бойлер ,то термовентиль полностью откроется и весь расход пойдёт через котёл и буде давить в закрытый трехходовой,можно ещё поставить перепу...
Jino
28 янв 2013, 12:23
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Дополнительный насос???
Ответы: 31
Просмотры: 23012

Вообще о каком котле Бакси тут говориться, какая модель? Если о настеннике , то по ходу не правильно подключен бойлер. Предполагаю, что это Луна, у него внутри есть трёхходовой, ставите сервомотор и подключаете бойлер на выходы ГВС и котёл сам будет работать по приоритету, чего мудрить. Бойлер имен...
Jino
26 янв 2013, 21:58
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Дополнительный насос???
Ответы: 31
Просмотры: 23012

Первый на 20 потому что там не стяжка, а бетон залит 10 см толщиной (фундамент плита с теплым полом, для большей теплоотдачи решили сделать 20 трубой) а второй этаж 16 металопласт и обычная стяжка. Насос в котле 15/6 Я пока вижу два варианта: 1) поставить еще один циркуляционник на обратку ТП. вопро...
Jino
26 янв 2013, 20:43
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Дополнительный насос???
Ответы: 31
Просмотры: 23012

Re: Дополнительный насос???

упрощенно вот такая схема.
Коллектора watts, труба 32 ппр.
Jino
26 янв 2013, 20:04
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Дополнительный насос???
Ответы: 31
Просмотры: 23012

Сейчас стоит насос который в котле, приоритет ГВС реализован через встроенный трехходовик, на него поставлен родной привод бакси.
Jino
26 янв 2013, 14:37
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Дополнительный насос???
Ответы: 31
Просмотры: 23012

Дополнительный насос???

Система отопления теплые полы первый этаж 450 метров 20 трубы второй этаж 440 метров 16 трубы. Котел настенник бакси 28 кВт греет ТП и бойлер косвенник. Когда работал пол только первого этажа было все ок. включили второй этаж насоса стало не хватать. в какое место в системе лучше поставить второй на...
Jino
04 дек 2012, 10:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: посоветуйте чем заменить BAXI LUNA Duo-tec 1.28
Ответы: 2
Просмотры: 2222

посоветуйте чем заменить BAXI LUNA Duo-tec 1.28

Хотел поставить BAXI LUNA Duo-tec 1.28, а его смогут привезти только через пару месяцев.
А надо в течении 1,5 недель.
Чем посоветуете его заменить, из того что можно раздобыть в Москве за это время?
плюс-минус 2-3 кВт допустимо.
Отопление ТП и бойлер косвенного нагрева
Jino
28 ноя 2012, 15:16
Форум: Водоподготовка, фильтры для воды
Тема: отзывы по AQUADEAN-PRO ???
Ответы: 0
Просмотры: 3055

отзывы по AQUADEAN-PRO ???

кто нибудь ставил? есть отзывы рекомендации?

http://www.aquadean.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jino
25 ноя 2012, 09:26
Форум: Водоподготовка, фильтры для воды
Тема: Помогите с выбором оборудования для воды из скважины
Ответы: 51
Просмотры: 65679

Re: Помогите с выбором оборудования для воды из скважины

VikT писал(а):Железо обшее - не о чем.
В смысле нужно делать другой анализ? или от него легко избавиться?
вода при отстаивании дает небольшой осадок рыжеватый, но его видно только на очень больших обемах, например я септик этой водой заполнил. Если оставить в ведре то осадка не видно.
Jino
29 май 2012, 23:06
Форум: Канализация, водоотведение, септики
Тема: Где купить ТОПАС 5 2 шт
Ответы: 2
Просмотры: 3225

Где купить ТОПАС 5 2 шт

Подскажите, где купить подешевле ТОПАС 5 - 2 шт?
Jino
05 дек 2011, 11:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Договор на обслуживание BAXI
Ответы: 8
Просмотры: 3620

Регион Московская область около г. Климовск
Jino
05 дек 2011, 09:44
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Договор на обслуживание BAXI
Ответы: 8
Просмотры: 3620

Договор на обслуживание BAXI

Подскажите, пожалуйста, где можно дешевле оформить договор на обслуживание, монтаж и пусконаладку для котла BAXI slim 1.4
реально нужны только документы для папки в газовое хозяйство.
Спасибо!
Jino
17 окт 2011, 18:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: котелок примерно на 40 кВт с наибольшей "глубиной"модуляции?
Ответы: 24
Просмотры: 6227

котелок примерно на 40 кВт с наибольшей "глубиной"модуляции?

Какой выбрать котелок примерно на 40 кВт с наибольшей модуляцией горелки. так чтобы он мог давать и очень маленькую мощность. ну и чтобы к нему можно погодазависимую автоматику привесить.
Jino
12 сен 2011, 10:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Покритикуйте схему отопления
Ответы: 22
Просмотры: 6782

Нужно или тему автоматики раскрыть, или смесительный узел в радиаторы добавить. Иначе будут или перетоп радиаторной ветки или недогрев бойлера. Тоже верно, раскрываю тему автоматики: Котел Baxi Slim Как мне сказали продавцы может управлять двумя насосами бойлера и системы отопления, и поэтому я над...
Jino
12 сен 2011, 10:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Покритикуйте схему отопления
Ответы: 22
Просмотры: 6782

VikT писал(а):А что за котел? Судя по насосу между ним и стрелкой, напольник. Тогда ни этот насос ни сама стрелка [*ЦЕНЗУРА*] не нужны.
Вот очень правильный вопрос, по поводу гидрострелки, нужна она или нет?
Котел Baxi slim 40 кВт.
Jino
11 сен 2011, 23:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Коллектора для теплого пола - Valtec ???
Ответы: 10
Просмотры: 7198

Коллектора для теплого пола - Valtec ???

Посоветуйте или отговорите от этих коллекторов, хочу ставить с электротермическими приводами.
(делаю для себя)
Jino
11 сен 2011, 23:07
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Покритикуйте схему отопления
Ответы: 22
Просмотры: 6782

Покритикуйте схему отопления

покритикуйте схему отпления Изображение

Перейти к расширенному поиску