Найдено 450 результатов

Mr.Smith
24 мар 2008, 13:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Какой Циркуляционный насос в состеме отопления?
Ответы: 9
Просмотры: 3771

Поставьте тот, который дешевле кУпите. А вот начинать их сравнивать не надо, а то напомнит анекдот:

- А грузины лучше чем армяне!
- Чем?
- Чем армяне!
Mr.Smith
24 мар 2008, 13:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?
Ответы: 23
Просмотры: 26574

Специальная для котла не нужна. Нужна в помещении котельной. Не важно в каком углу она расположена, лишь бы обеспечивала 3-х кратный воздухообмен в котельной.
Mr.Smith
24 мар 2008, 08:02
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: как правильно паять медь
Ответы: 152
Просмотры: 107552

[quote="KlimC";p="15665331"] отсуцтвует автоподпитка[/quote] Только смертник может установить автоподпитку.... А если где потечет, а если никого дома нету? Давление надо контролировать и отключать оборудование при утечках и сообщать куда надо (SMS или еще как угодно..) А тупо ставить автоподпитку - ...
Mr.Smith
24 мар 2008, 07:46
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как определить необходимую мощность котла?
Ответы: 11
Просмотры: 5092

[quote="ermalex";p="15665211"]

Сфоткай пожалуйста а то мне не все верят.[/quote]

Ну еще не совсем развалилась, но штукатурка поплыла.... Когда строители начали разбирать трубу, поняли, что простояла бы еще максимум сезон.
Mr.Smith
21 мар 2008, 17:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как определить необходимую мощность котла?
Ответы: 11
Просмотры: 5092

А минимальная площадь котельной 4 квадрата. Опыт показывает, что впихнуть туда можно до 100 кВт со всеми обвязками и бойлером :D , но это БАААльшой гемор при монтаже котельной. У вас оборудование будет слегка поменьше :D , так что вам хватит. P.S. Не забудьте дымоход. Нормального диаметра! а не в по...
Mr.Smith
21 мар 2008, 17:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Стабилизаторы Электротеплоприбор (производства РБ)
Ответы: 21
Просмотры: 8923

[quote="vaivse";p="15665106"]made in China[/quote] Вот ключевая фраза!
Mr.Smith
21 мар 2008, 17:24
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Как настроить давление в ресивере Аквасистем?
Ответы: 0
Просмотры: 2391

Давление в ресивере может повлиять ТОЛЬКО на частоту включения насоса (ну еще при кривой настройке вода может идти с "провалами", и колонка тухнет при отсутствии протока), а вообще то Вам, батенька, колонку ковырять надо, а не ресивер.
Mr.Smith
21 мар 2008, 17:16
Форум: Электроснабжение
Тема: какой стабилизатор напряжения лучше
Ответы: 16
Просмотры: 11283

Alekz Наверное в сети все шоколадно :D
Mr.Smith
21 мар 2008, 17:13
Форум: Перлы нашего городка!
Тема: Муки творчества,челу некуда деть энергию
Ответы: 20
Просмотры: 16947

На Эванах еще предохранительный термостат - это датчик включения вентилятора радиатора от классики (Жигули).

А грелка выдерживает давление до 2 атм. Дальше лопается.
Mr.Smith
21 мар 2008, 16:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: городок 22 домика
Ответы: 8
Просмотры: 3948

Да ничем не грозит, у нас такая же фи гня, даже еще короче :D
Mr.Smith
21 мар 2008, 16:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: D трубы ГВС
Ответы: 12
Просмотры: 5426

Re: D трубы ГВС

[quote="MikeZGP";p="15665118"] Надо ли закольцовывать ?[/quote] Нет, хотя я не понял что и куда тут можно закольцевать. [quote="MikeZGP";p="15665118"]для уменьшения объема воды в трубе[/quote] Это зачем? Чем тоньше труба, тем больше потеря напора. На смесителе останется меньше. Хотя для 10 л/мин впо...
Mr.Smith
20 мар 2008, 11:12
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Водоснабжение. Полив сада
Ответы: 6
Просмотры: 4419

Ну "теперь понятно, на луне откуда пятна" (с). Надо убрать (если открутить нельзя, надо сломать :D ) обратный клапан перед блоком "автоматики", чтобы при открытии поливочного крана давление падало во всей системе (пока клапан стоит, при открытии полива давление в системе ХВС в доме не падает, следов...
Mr.Smith
20 мар 2008, 07:25
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Как провести холодную воду?
Ответы: 6
Просмотры: 4717

А еще продают специальные хомуты, для врезки. Сверлишь дырочку, ставишь хомут (он сразу с резьбовым выходом, типа накладного тройника) и все. На 1/2 и 3/4 трубу видел, ставил... На большие диаметры не видел.
Mr.Smith
20 мар 2008, 07:19
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Водоснабжение. Полив сада
Ответы: 6
Просмотры: 4419

Здается мне, что в данном случае "при перестановке мест слагаемых, сумма ИЗМЕНИТСЯ" :D . Схемка точно не помешает, да и расшифровать бы загадочное слово "Автоматика".
Mr.Smith
19 мар 2008, 19:40
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Автоматика.
Ответы: 6
Просмотры: 4864

Re: Автоматика.

[quote="Boris";p="15664793"]А чем регулируется? :([/quote] Как правило клапан (воздушный) работает на открыть/закрыть. Управляется либо контроллером, либо обычным реле (через СОМ/NO/NC). Либо ставят клапан с возвратной пружиной (есть питание - открыт, нет питания закрыт) и подключают параллельно с р...
Mr.Smith
13 мар 2008, 07:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: три этажа, три стояка...поэтажная регулировка отоплением
Ответы: 18
Просмотры: 6521

[quote="allre";p="15664163"]я тоже иногда люблю пошутить, но не до такой же степени.:evil: [/quote] 2 allre : Да Вы не обижайтесь, не хотел обидеть. Шутка и вправду не очень удачная. А вот гидроудар будет незаметный, поэтому городить соленоидные клапана и трех ходовые с приводами считаю нецелесообра...
Mr.Smith
12 мар 2008, 15:34
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Какое давление необходимо в расширительном баке водопровода
Ответы: 7
Просмотры: 45430

Нужна маленькая насосная станция, или скваженник ("Родничок", "малышок" или т.п.) в бочку (ведро) с антифризом :D .
Mr.Smith
12 мар 2008, 15:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: три этажа, три стояка...поэтажная регулировка отоплением
Ответы: 18
Просмотры: 6521

[quote="allre";p="15664155"]"Мы не боимся гидроударов!" [/quote] Извините, забыл.... Точно, гидроудар будет такой силы (от бытового то циркуляционника), что вся ситстема разлетится на куски! :mrgreen: [quote="allre";p="15664155"]ЛИЧНО Я бы поставил трехходовые.[/quote] Я тоже, ЕСЛИ БЫ денег было как...
Mr.Smith
12 мар 2008, 15:15
Форум: Отопление и ГВС
Тема: три этажа, три стояка...поэтажная регулировка отоплением
Ответы: 18
Просмотры: 6521

Клапана выкинуть. Перемычку тоже. Управлять напрямую насосами.
Mr.Smith
12 мар 2008, 08:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Софорумчане помогите найти в Киеве гидроразделитель
Ответы: 48
Просмотры: 16121

2 tiptop: Вы темку то сначала почитайте... это фотка нормальной (ну почти нормальной, если сильно не придираться) обвязки, а выложена для наглядности по выходам. И посты надо внимательнее читать. 2 goga777: Я пацталом :mrgreen: . Но фотку в студию! Вот тогда все посмеемся :D . (надо было применить с...

Перейти к расширенному поиску