Найдено 11 результатов

loginza21735
13 окт 2014, 17:55
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 25281

Re:

ну так а причем тут ГВС? Это у вас алюминий в радиаторах с водой реагирует и выделяется водород. хотя... в принципе есть причем, возможно, если насос отопления при разборе ГВС останавливается, то вся эта взвесь поднимается к верху радиаторов. вылечить можно заменой радиаторов, либо как вариант сниз...
loginza21735
12 окт 2014, 22:39
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 25281

Re:

Я сам себя не поддерживаю. У меня теперь иная версия, что теплообменник продырявился где то вверху, и эта дырка вскрывается при нагреве. Это хоть как то пересекается с симптомами. Во, что то уже наклевывается! По моему, самая близкая к истине версия. Все таки надо как то его проверить. Спасибо!!! Д...
loginza21735
12 окт 2014, 17:37
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 25281

Re:

Поддержу cineman 90% проблема в расширительном баке. А может и одновременно сдох теплообменник и расширительный бак. Хотелось бы узнать из какого материала смонтирована СО,думаю из ППР,причина в диффузии. водолейЕкб Работая в Сочи встретился с подобной проблемой не единожды,там всё делают из ППР,вк...
loginza21735
10 окт 2014, 22:28
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 25281

Re:

oleg.dmitrievic писал(а):попробуйте поднять давление до 5ти атмосфер в ГВС и напишите что произойдет
насос вроде на 2,3 максимум, надо спросить.
loginza21735
10 окт 2014, 18:54
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 25281

Re: Re:

тамже не бойлер в котле в этом а теплообменник Так это еще хуже. Кран закрыли, и все разогретое. чтож, еще раз спрошу. давление в ГВС какое? Насосная станция - нагнетает до 2,3, выключается до1,5, потом опять включается. Мне кажется, что при работе котла на ГВС остывает система отопления, и давлени...
loginza21735
09 окт 2014, 17:37
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 25281

Re:

связь включения горячей воды и появления воздуха в системе отопления, во вторичном теплообменнике идут и контур с теплоносителем и контур с ХВС/ГВС...в контуре ХВС/ГВС давление в разы больше может быть..и воздух там тоже присутствует. Если теплообменник дырявый два эти контура соединяются Вот! Это ...
loginza21735
08 окт 2014, 20:52
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 25281

Re:

oleg.dmitrievic писал(а):а где вы обитаете то?
Липецк. Сегодня общались с сервисным центром, они сказали, что такого никогда не было, будем связываться с производителем, будем выяснять причину.
loginza21735
07 окт 2014, 19:52
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 25281

Re: Воздух в отопительной системе после включения горячей во

Так, давайте по порядку: Если при включении горячей воды отключается отопление , то у Вас где то в соединениях( муфтах,гайках, или в разводке труб) идет всас воздуха... 1. Отключение отопления при вкл. гор. воды -это рабочая функция! 2.Всоса воздуха без течей не бывает - течей нет, значит и возух не...
loginza21735
06 окт 2014, 20:48
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 25281

Re:

можно,не обижайтесь,воздух попадает с водой со скважены наверное,но это не важно меняйте теплообменник если с краном всё нормально А из скважины воздух идет через теплообменник в систему? Получается, они соединяются? И почему только при включении гор. воды? Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: Re:...
loginza21735
06 окт 2014, 19:48
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 25281

Re: Воздух в отопительной системе после включения горячей во

теплообменник снимали - тоже. его опрессовывали?...кран подпитки смотрели? Не опрессовывали, кран подпитки норм . Вы лучше обьясните связь включения горячей воды и появления воздуха в системе отопления, отсюда и надо плясать. отвечу за автора,конечно нет,если газавщиков вызывают то чё можно говорит...
loginza21735
04 окт 2014, 19:02
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 25281

Воздух в отопительной системе после включения горячей воды

Здравствуйте! У соседа такая вот проблема с котлом ( попросил меня, сам не может) atmoTEC pro VUW INT 240 / 3-3. При включении горячей воды в системе отопления появляется воздух, давление в системе вырастает примерно за 2 дня с 1, 8 до 2,3. Приходится постоянно стравливать его с батарей через краны ...

Перейти к расширенному поиску