Найден 1191 результат

wetleo
18 янв 2016, 00:19
Форум: Baxi
Тема: MAIN 5 18F Щёлкает газовый клапан.
Ответы: 24
Просмотры: 28191

та бывает,дело в том что раньше g 234 шли в разборе без газовой арматуры,и одни товарищи собрали без блоков клапанов,толи из ппр туда перемычки вставили толи шланги гибкие,история умалчивает но факт такой был Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: так что для нас с вами это шутки,а кт о то на полном с...
wetleo
18 янв 2016, 00:05
Форум: Baxi
Тема: MAIN 5 18F Щёлкает газовый клапан.
Ответы: 24
Просмотры: 28191

снимите этот блок клапанов,нах..ер он там вобще нужен ,стоит себе создаёт дополнительное сопротивление газу,вставьте перемычку и все щёлканья закончатся :D
wetleo
12 янв 2016, 23:21
Форум: Viessmann
Тема: Vitotronic 100 KC2. Ошибка b4
Ответы: 7
Просмотры: 6353

oleg.dmitrievic писал(а):на вайлант.
тоже годится :D
wetleo
12 янв 2016, 22:58
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Услуги сантехника Москва и МО
Ответы: 2
Просмотры: 2562

я думаю лучше в газетах подать рекламу,здесь таким способом не чего не поймаешь
wetleo
12 янв 2016, 22:50
Форум: Viessmann
Тема: Vitotronic 100 KC2. Ошибка b4
Ответы: 7
Просмотры: 6353

поменять всё на будерус :D
wetleo
11 янв 2016, 21:03
Форум: Viessmann
Тема: Vitotronic 100 KC2. Ошибка b4
Ответы: 7
Просмотры: 6353

мы с инопланетянами не общаемся :D

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
вселенная висман это мрак
wetleo
11 янв 2016, 20:28
Форум: Buderus
Тема: Насос отопления в Logamax U042
Ответы: 65
Просмотры: 26768

и вы считаете это нормально
wetleo
11 янв 2016, 16:32
Форум: Kiturami
Тема: Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Ответы: 451
Просмотры: 351497

пустите меня к этому котлу полюбому засыплю заданиями и вопросами с которыми он не справится, и найду косяки,но сначала нагружу и разберусь с зотой,потом начнём повышать квалификацию на KRP :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wetleo
11 янв 2016, 16:25
Форум: Vaillant
Тема: Нужен список ошибок калорматика
Ответы: 20
Просмотры: 9415

По безопасности полный капец - обрати внимание на что ему обратить внимание на свою работу что ли :D ,или к соседу заломиться с ознакомлением местного творчества :mrgreen: Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: а тут далеко это серпуховской район. почти 50 километров ехать до объекта от меня дмитрич...
wetleo
11 янв 2016, 16:06
Форум: Bosch
Тема: Нужна помощь
Ответы: 18
Просмотры: 27294

а там где трубы к нему подключены что....
wetleo
11 янв 2016, 16:03
Форум: Buderus
Тема: Насос отопления в Logamax U042
Ответы: 65
Просмотры: 26768

tiptop а какой это вариант вы предлагаете,ничё не видели,хотим картинку :D
wetleo
11 янв 2016, 15:59
Форум: Bosch
Тема: Нужна помощь
Ответы: 18
Просмотры: 27294

это такие "бошки" на вентилях которые на радиаторах :evil:
wetleo
11 янв 2016, 15:52
Форум: Kiturami
Тема: Kiturami Twin Alpha
Ответы: 29
Просмотры: 41970

вам в сервисный центр близ лежащий нужно,они вам всё сделают,дистанционно не выйдет,много неизвестных в вашей задаче,да и похоже ситуация запущенна,и вы купили дом вы же не знаете как и в каких условиях эксплуатировался этот котёл,так что ему тряска и сервис полюбэ :D
wetleo
11 янв 2016, 01:35
Форум: Vaillant
Тема: Нужен список ошибок калорматика
Ответы: 20
Просмотры: 9415

а какой калорматик

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
и на когда надо
wetleo
11 янв 2016, 01:32
Форум: Buderus
Тема: Насос отопления в Logamax U042
Ответы: 65
Просмотры: 26768

так мы про паралель :D
wetleo
11 янв 2016, 01:14
Форум: Vaillant
Тема: Нужен список ошибок калорматика
Ответы: 20
Просмотры: 9415

а на оф сайте в инструкциях
wetleo
11 янв 2016, 01:12
Форум: Buderus
Тема: Насос отопления в Logamax U042
Ответы: 65
Просмотры: 26768

да ему нужно пойти зажать шаровыми кранами те которые надо и не выносить мозг ни себе ни людям
wetleo
11 янв 2016, 01:11
Форум: Buderus
Тема: Насос отопления в Logamax U042
Ответы: 65
Просмотры: 26768

паралельно зацепить к котловому :D
wetleo
11 янв 2016, 01:07
Форум: Buderus
Тема: Насос отопления в Logamax U042
Ответы: 65
Просмотры: 26768

гpязнуля писал(а): Как насосом управлять в режиме гвс?
паралельно
wetleo
11 янв 2016, 01:00
Форум: Kiturami
Тема: Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Ответы: 451
Просмотры: 351497

....царь,знакомьтесь царь... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Добавлено спустя 26 минут 12 секунд: не важно din+,или индустриальные или агро,важно зольность не более 1%,влажность,единственное из лузги теплотворная способность меньше,расход будет на 10% больше,но нет смол и закоксовки,то всё ч...

Перейти к расширенному поиску