Найдено 687 результатов

касимов
08 дек 2013, 15:59
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Расход газа на отопление :)
Ответы: 57
Просмотры: 34450

АндрейР писал(а): гидрострелка, контура с подмесом,
АндрейР писал(а): гидрострелка и т.д. стена дорогущего оборудования для автоматизации и комфорта.
Счетчики не врут. Есть такие примеры.При усовершенствовании и накручивании систем газ начинал улетать в трубу.
касимов
08 дек 2013, 15:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: помогите выключаеться агв 80
Ответы: 17
Просмотры: 8322

Костя Герасёв писал(а): гаснет сама большая горелка потом он где то с пол часа остывает и опять включается
Труба подачи нагревается? И до какого уровня? Воды в СО пора может добавить?
касимов
06 дек 2013, 05:31
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котлы RODA
Ответы: 5
Просмотры: 6733

Бакси его родственник.Два установлены.Первый работает больше месяца.При запуске запросил давление 1,2 бар,меньше не запускался.На второй день отключился по прессостату(замерз в холодном коридоре :D ).Греет СО чуть более 300 литров(регистры),легко.ГВС пока не подключен.Второй в помещении,проблем не б...
касимов
02 дек 2013, 08:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Радиаторы на обратке Что делать ?
Ответы: 15
Просмотры: 45033

thomson Подача подсоединена в верх батарей? Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: давление падает. Если стоит байпас,значит однотрубная система.Давление не причем,циркуляция там присутствует.Чтобы батарея работала нужно не заужать существующие диаметры подводки и сделать правильное подключение.Байп...
касимов
02 дек 2013, 08:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Сколько стоит установка радиатора?
Ответы: 26
Просмотры: 14259

Да,господа.А цена в 2500 и в эту цену прокладка труб до нее? Чем дальше в лес,тем больше дров.
касимов
02 дек 2013, 06:56
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Радиаторы на обратке Что делать ?
Ответы: 15
Просмотры: 45033

Батареи подключить правильно.Подача в верх,выход с низу.Если длинные,то сделать диагонально.Для бимета(если не греет),это обязательно.
касимов
30 ноя 2013, 19:04
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Электрокотел+ТТкотел как подключить?
Ответы: 2
Просмотры: 3565

b52artur писал(а): но всякие примочки
В них весь цимус.Дмитрич 100% прав.
касимов
29 ноя 2013, 18:48
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Установка полотенцесушителя
Ответы: 8
Просмотры: 6357

Alex007 писал(а):"Прочищает сантехник засорившийся унитаз и вдруг видит
Alex007У нас не засоряются.
касимов
29 ноя 2013, 16:33
Форум: Protherm
Тема: Протерм СКАТ 9К. Последовательно с ТТ
Ответы: 45
Просмотры: 131815

Дмитрич,и после всех танцев,окажется что задумал он закрытую систему.И бачек* красненький* :wink: для расширителя.А котел топиться будет дровами,и обвяжет emil его полипропиленом. Я уверен на 98%.Рисунок бы СО в горизонте,что есть?
касимов
28 ноя 2013, 23:16
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Что установить вместо гидрострелки?
Ответы: 42
Просмотры: 17088

Serega+ писал(а):продлевает срок службы котла
Что он будет делать с кипящим ТТ котлом?
касимов
28 ноя 2013, 07:46
Форум: Buderus
Тема: Двухконтурный котел некорректно работает на отопление
Ответы: 5
Просмотры: 3645

Датчик давления на нуле.
касимов
28 ноя 2013, 07:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как нейтрализовать бензин в системе отопления
Ответы: 7
Просмотры: 4715

Промойте несколько раз,с добавлением *белизны*(хлорка).Горячей водой отмываются даже бензобаки.
касимов
27 ноя 2013, 22:28
Форум: Protherm
Тема: Котел 30 KLZ с принудительным отводом продуктов горения
Ответы: 28
Просмотры: 12919

igor1307 писал(а): едва ли не меньше, чем тот, что торчит
Не есть понятно.
касимов
27 ноя 2013, 20:23
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Насос в котловом контуре
Ответы: 28
Просмотры: 10736

Nube Скажем так.Просто воткнуть гидрострелку и коллектор в систему не получится.Для этого нужен расчет ее.И вот теперь спросите у спецов форума,Кто нибудь возмется настроить Ваше СО,чтобы оно работало правильно? Я приветствую усовершенствование СО ,но до определенных пределов.Перепрыгнуть можно не ...
касимов
27 ноя 2013, 19:57
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Насос в котловом контуре
Ответы: 28
Просмотры: 10736

Nube писал(а):сколько туда дров ни напихай они и объем котла не закипятят,
Хотелось бы верить,но верится с трудом.Если правду.то не верится.Ох,насоса 32 хватит.Это по диаметру.
касимов
27 ноя 2013, 18:22
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Насос в котловом контуре
Ответы: 28
Просмотры: 10736

напомню, что открытая система это нифига неравно встественная циркуляция, она может быть и закрытая с естественной циркуляцией и открытая с принудительной. Даже ни капли не буду спорить.Но,господа,при наличии газового котла.Или на худой конец пеллетного. Скажем так.ежели у дровяного котла такого пл...
касимов
27 ноя 2013, 11:23
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Насос в котловом контуре
Ответы: 28
Просмотры: 10736

Значит надо срочно выкидывать медную разводку, Я не говорил.что менять отопление.Нужно котел подключить так,как он должен правильно работать.Безопасно для Вас и для себя. Nube Я только в одном месте нашел .что давление 2 бар,испытательное 4 бар.И больше нигде не советуют ставить его в замкнутую СО ...
касимов
27 ноя 2013, 11:00
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Насос в котловом контуре
Ответы: 28
Просмотры: 10736

Nube Котел предназначен для работы в системе с естественной циркуляцией. ЕЦ это относится ко всей СО,а не только к котлу. Нагрев дровами может стать неуправляем и котлу придется сбрасывать пар через подрывник(ежели он будет установлен).Давление паспортное 2бар,при нагреве до закипания в закрытой СО...
касимов
27 ноя 2013, 10:52
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Насос в котловом контуре
Ответы: 28
Просмотры: 10736

Под него не пойдет такая схема.

Перейти к расширенному поиску