Найдено 46 результатов

Каргин
27 мар 2013, 23:28
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Котел Дэу DGB70VB, горелка SG10 трабл...
Ответы: 0
Просмотры: 1799

Котел Дэу DGB70VB, горелка SG10 трабл...

Доброго всем времени суток! Котел Дэу DGB70VB, горелка SG10. Клиент опасается этого зверя... Горелка включается со страшным грохотом (при мне этого не было). Клиент говорит может раз 30-50-200 запуститься нормально, а потом бабахнуть. При этом пару раз срывало с котла газоход. Дымоход проложен во вн...
Каргин
21 дек 2012, 00:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Navien Ace 30K
Ответы: 12
Просмотры: 7030

Re: Navien Ace 30K

от похожего звука избавился заменой первичного теплообменника. при вскрытии камеры сгорания на теплообменнике были обнаружены следы окиси зеленоватого цвета, как будто теплообменник не из нержавейки, а медный
Каргин
30 ноя 2012, 00:00
Форум: Fondital
Тема: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг
Ответы: 7
Просмотры: 16095

Re: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг

hobot писал(а):Каргин, на прессостат он реагирует именно красным огоньком, проверьте сами.
в том то и дело, что проверял. Зажигает рыжий огонек
Каргин
29 ноя 2012, 21:05
Форум: Fondital
Тема: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг
Ответы: 7
Просмотры: 16095

Re: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг

Проблема решена кардинально. Путем замены котла на Навьен
Каргин
27 ноя 2012, 18:45
Форум: Fondital
Тема: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг
Ответы: 7
Просмотры: 16095

Re: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг

hobot писал(а):Попробуйте заменить прессостат (реле давления воздуха).
На прессостат он реагирует по-другому. Рыжим огоньком...
Каргин
26 ноя 2012, 22:33
Форум: Fondital
Тема: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг
Ответы: 7
Просмотры: 16095

Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг

Доброго времени суток! Сабж блокирует горелку (горит красный светодиод). Сброс рукояткой на плате иногда приводит к перезапуску, а иногда не приводит. Выключение из сети и повторное включение приводит к перезапуску. Наблюдения показали, что перед уходом котла в блокировку не срабатывает трансформато...
Каргин
22 ноя 2012, 21:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел Domusa Ecogas GF 100kW в ошибке
Ответы: 3
Просмотры: 2804

Re:

Каргин писал(а):Спасибо. буду изучать
Изучил... ничего не нашел по моей проблеме... может, кто еще что подскажет?
Каргин
21 ноя 2012, 10:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел Domusa Ecogas GF 100kW в ошибке
Ответы: 3
Просмотры: 2804

Спасибо. буду изучать
Каргин
20 ноя 2012, 23:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел Domusa Ecogas GF 100kW в ошибке
Ответы: 3
Просмотры: 2804

Котел Domusa Ecogas GF 100kW в ошибке

Доброго времени суток! С указанным котлом столкнулся впервые. На котле горит красная лампа-кнопка. При нажатии на нее слышно, как щелкает реле в блоке, затем оно сразу же снова щелкает и зажигает лампу. После каких-то манипуляций хозяина, котел завелся. Хозяин говорит, что котел после такого запуска...
Каргин
20 ноя 2012, 22:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Перевод Nova Florida Compact 24 CTN на сж.газ
Ответы: 2
Просмотры: 2384

Большое спасибо!!!
Каргин
20 ноя 2012, 00:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: конденсационный котел NAVIEN NCN
Ответы: 1
Просмотры: 2525

у меня было на ремонте пара NCN-ок. когда пытался играть с клапаном, звонил в техподдержку. Мне там сказали, что газовый клапан следует крутить при наличии газоанализатора, добиваясь определенной концентрации CO2 в отходящих газах. точное значение не помню, поскольку за неимением анализатора решил т...
Каргин
20 ноя 2012, 00:38
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Перевод Nova Florida Compact 24 CTN на сж.газ
Ответы: 2
Просмотры: 2384

Перевод Nova Florida Compact 24 CTN на сж.газ

Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, диаметр форсунок для перевода указанного котла на сжиженный газ. Обзвонил у себя в городе сервисы, которые занимаются этой маркой котлов, - ни у кого нет форсунок на сж.газ. Клиенту надо перекинуть на эту зиму форсунки. Магистральный газ планируетс...
Каргин
14 мар 2012, 10:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Сервис котлов (опрос 1)
Ответы: 124
Просмотры: 174729

Работаю у представителя Навьена в Астрахани. С запчастями особых проблем нет. По гарантии работы оплачивают 700р работа + 700р транспорт. Хотя иногда бывают работы, что надо почти весь котел разобратьдля замены чего-нить, а сумма оплаты одна и та же на все работы... Кроме Навьена ремонтирую и другие...
Каргин
02 мар 2012, 23:30
Форум: Ariston
Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
Ответы: 39
Просмотры: 19911

scuba72 писал(а):А говорите насос " фунциклирует"........
он шумел, как работающий, когда я его шчупал...
Каргин
27 фев 2012, 20:05
Форум: Ariston
Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
Ответы: 39
Просмотры: 19911

scuba72 писал(а):Блин. Пишите чем всё кончилось.
Извините, давно не заходил... Сам туда не ездил, монтажники рассказывали... Поставили другой котел такой же мощности, все заработало нормально... Вернули старый котел,- неадекват... тут одного осенило передернуть разъем на насосе... и все пошло как надо...
Каргин
08 янв 2012, 12:28
Форум: Ariston
Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
Ответы: 39
Просмотры: 19911

гpязнуля писал(а):Пора бы уже съездить и починить.
эть надо с монтажниками договориться, кто систему собирал... а праздники исчо не кончились :mrgreen:
Каргин
07 янв 2012, 23:33
Форум: Ariston
Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
Ответы: 39
Просмотры: 19911

scuba72 писал(а):Гуру - а может это насос?
не... насос фунициклирует...
Каргин
06 янв 2012, 00:52
Форум: Ariston
Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
Ответы: 39
Просмотры: 19911

его разводить не надо он уже разведенкотел с начала так работает или только после заливки Диксиса?на каких трубах собрана система?как предположение СО была зажата на воде это не проявлялось, а теперь залит Диксист.е. выше вязкость, ниже теплоемкость и т.п. его работу на воде не видел. меня позвали,...
Каргин
05 янв 2012, 23:32
Форум: Ariston
Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
Ответы: 39
Просмотры: 19911

BAXI-Ural писал(а):Грязнуля был прав. Dixis, поди, уже разложился и залепил всю систему с котлом вместе
его максимум месяц назад залили... с радиаторов через Маевского жиденький сливается...
Каргин
05 янв 2012, 22:49
Форум: Ariston
Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
Ответы: 39
Просмотры: 19911

BAXI-Ural писал(а):но и с супер-циркуляцией в "ленинградке" я встречался
а что есть супер-циркуляция? :oops:

Перейти к расширенному поиску