Найдено 46 результатов
- 27 мар 2013, 23:28
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Котел Дэу DGB70VB, горелка SG10 трабл...
- Ответы: 0
- Просмотры: 1799
Котел Дэу DGB70VB, горелка SG10 трабл...
Доброго всем времени суток! Котел Дэу DGB70VB, горелка SG10. Клиент опасается этого зверя... Горелка включается со страшным грохотом (при мне этого не было). Клиент говорит может раз 30-50-200 запуститься нормально, а потом бабахнуть. При этом пару раз срывало с котла газоход. Дымоход проложен во вн...
- 21 дек 2012, 00:36
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Navien Ace 30K
- Ответы: 12
- Просмотры: 7030
Re: Navien Ace 30K
от похожего звука избавился заменой первичного теплообменника. при вскрытии камеры сгорания на теплообменнике были обнаружены следы окиси зеленоватого цвета, как будто теплообменник не из нержавейки, а медный
- 30 ноя 2012, 00:00
- Форум: Fondital
- Тема: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг
- Ответы: 7
- Просмотры: 16095
Re: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг
в том то и дело, что проверял. Зажигает рыжий огонекhobot писал(а):Каргин, на прессостат он реагирует именно красным огоньком, проверьте сами.
- 29 ноя 2012, 21:05
- Форум: Fondital
- Тема: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг
- Ответы: 7
- Просмотры: 16095
Re: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг
Проблема решена кардинально. Путем замены котла на Навьен
- 27 ноя 2012, 18:45
- Форум: Fondital
- Тема: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг
- Ответы: 7
- Просмотры: 16095
Re: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг
На прессостат он реагирует по-другому. Рыжим огоньком...hobot писал(а):Попробуйте заменить прессостат (реле давления воздуха).
- 26 ноя 2012, 22:33
- Форум: Fondital
- Тема: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг
- Ответы: 7
- Просмотры: 16095
Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг
Доброго времени суток! Сабж блокирует горелку (горит красный светодиод). Сброс рукояткой на плате иногда приводит к перезапуску, а иногда не приводит. Выключение из сети и повторное включение приводит к перезапуску. Наблюдения показали, что перед уходом котла в блокировку не срабатывает трансформато...
- 22 ноя 2012, 21:33
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Котел Domusa Ecogas GF 100kW в ошибке
- Ответы: 3
- Просмотры: 2804
Re:
Изучил... ничего не нашел по моей проблеме... может, кто еще что подскажет?Каргин писал(а):Спасибо. буду изучать
- 21 ноя 2012, 10:55
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Котел Domusa Ecogas GF 100kW в ошибке
- Ответы: 3
- Просмотры: 2804
- 20 ноя 2012, 23:00
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Котел Domusa Ecogas GF 100kW в ошибке
- Ответы: 3
- Просмотры: 2804
Котел Domusa Ecogas GF 100kW в ошибке
Доброго времени суток! С указанным котлом столкнулся впервые. На котле горит красная лампа-кнопка. При нажатии на нее слышно, как щелкает реле в блоке, затем оно сразу же снова щелкает и зажигает лампу. После каких-то манипуляций хозяина, котел завелся. Хозяин говорит, что котел после такого запуска...
- 20 ноя 2012, 22:16
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Перевод Nova Florida Compact 24 CTN на сж.газ
- Ответы: 2
- Просмотры: 2384
- 20 ноя 2012, 00:47
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: конденсационный котел NAVIEN NCN
- Ответы: 1
- Просмотры: 2525
у меня было на ремонте пара NCN-ок. когда пытался играть с клапаном, звонил в техподдержку. Мне там сказали, что газовый клапан следует крутить при наличии газоанализатора, добиваясь определенной концентрации CO2 в отходящих газах. точное значение не помню, поскольку за неимением анализатора решил т...
- 20 ноя 2012, 00:38
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Перевод Nova Florida Compact 24 CTN на сж.газ
- Ответы: 2
- Просмотры: 2384
Перевод Nova Florida Compact 24 CTN на сж.газ
Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, диаметр форсунок для перевода указанного котла на сжиженный газ. Обзвонил у себя в городе сервисы, которые занимаются этой маркой котлов, - ни у кого нет форсунок на сж.газ. Клиенту надо перекинуть на эту зиму форсунки. Магистральный газ планируетс...
- 14 мар 2012, 10:55
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Сервис котлов (опрос 1)
- Ответы: 124
- Просмотры: 174729
Работаю у представителя Навьена в Астрахани. С запчастями особых проблем нет. По гарантии работы оплачивают 700р работа + 700р транспорт. Хотя иногда бывают работы, что надо почти весь котел разобратьдля замены чего-нить, а сумма оплаты одна и та же на все работы... Кроме Навьена ремонтирую и другие...
- 02 мар 2012, 23:30
- Форум: Ariston
- Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
- Ответы: 39
- Просмотры: 19911
- 27 фев 2012, 20:05
- Форум: Ariston
- Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
- Ответы: 39
- Просмотры: 19911
Извините, давно не заходил... Сам туда не ездил, монтажники рассказывали... Поставили другой котел такой же мощности, все заработало нормально... Вернули старый котел,- неадекват... тут одного осенило передернуть разъем на насосе... и все пошло как надо...scuba72 писал(а):Блин. Пишите чем всё кончилось.
- 08 янв 2012, 12:28
- Форум: Ariston
- Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
- Ответы: 39
- Просмотры: 19911
- 07 янв 2012, 23:33
- Форум: Ariston
- Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
- Ответы: 39
- Просмотры: 19911
- 06 янв 2012, 00:52
- Форум: Ariston
- Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
- Ответы: 39
- Просмотры: 19911
его разводить не надо он уже разведенкотел с начала так работает или только после заливки Диксиса?на каких трубах собрана система?как предположение СО была зажата на воде это не проявлялось, а теперь залит Диксист.е. выше вязкость, ниже теплоемкость и т.п. его работу на воде не видел. меня позвали,...
- 05 янв 2012, 23:32
- Форум: Ariston
- Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
- Ответы: 39
- Просмотры: 19911
- 05 янв 2012, 22:49
- Форум: Ariston
- Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
- Ответы: 39
- Просмотры: 19911