Найдено 170 результатов
- 24 авг 2005, 10:49
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Теплоотдача радиатора при использовании ''незамерзайки"
- Ответы: 4
- Просмотры: 3060
Теплоотдача радиатора не изменится. Изменится необходимый расход в системе (насос надо больше) и диаметр труб. Теплоемкость воды - 4,2, у этилен гликолля будет от 3,3 до тех же 4,2 , смотря как разбавишь с водой. При концентрации 30% будет около 3,6-3,8. Тоесть расход в системе увеличить надо процен...
- 24 авг 2005, 10:43
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Про топливопровод
- Ответы: 6
- Просмотры: 3251
- 24 авг 2005, 08:54
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Переход с металла на металлопласт
- Ответы: 36
- Просмотры: 18741
Хорошо. Разводка труб может быть скрытая и открытая, других вариантов я не знаю. Ну так вот, отрытая разводка делается никелированной медью. Из металлопластика открытая разводка мягко говоря выглядит не красиво. Проблема еще в том, что если случайно трубу "помять" она прямой не будет ни когда. Если ...
- 23 авг 2005, 16:36
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Управление водяным напольным отоплением
- Ответы: 41
- Просмотры: 13591
Если один термодатчик - определяющее условие, то это должен быть термотатчик подачи теплоносителя к коллектору. Надо держать температуру на подаче постоянной или лучше по кривой по уличной температуре. Если контура сбалансированны правильно, то все будет отлично работать. Это дорого. Другой вариант ...
- 23 авг 2005, 16:15
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Переход с металла на металлопласт
- Ответы: 36
- Просмотры: 18741
Бедный тот, кто металлопластик ставит. в обоих значениях этого слова. В Европе металлопластика и нету почти кстати, попробовали, обожглись. Все в Россию сливается. Но я не хочу дискуссию начинать, что круче. Все равно переспорят, потому что с ним работать легче, купить можно дешевле. А качество дале...
- 23 авг 2005, 10:24
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Переход с металла на металлопласт
- Ответы: 36
- Просмотры: 18741
Соединения на металлопластик хоронить не советовал бы. Если уж хочется похоронить, то тащи ХОРОШИМ полиэтиленом. У него даже обжимные соединения очень надежные. Тоесть железо - резьба - обжим - полиэтилен. А по хорошему надо ставить шаровый кран прямо на отводе от железной трубы и лючок, и от крана ...
- 22 авг 2005, 22:01
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Водяной теплый пол
- Ответы: 12
- Просмотры: 6474
Да, теплообмнник в квартире категорически рекомендуется. Фиттинг недотянули, или хозяин потом квартиру продаст и не обьяснит... Пара советов - по первичному контуру теплообменник желательно подключать через трехходовой, не заужая диаметр, а на вторичном в принципе можно сделать и открытую систему, с...
- 22 авг 2005, 16:37
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кислородная диффузия
- Ответы: 87
- Просмотры: 32146
Кислородная диффузия во многом зависит от температуры теплоносителя и от плошади самих труб "без кислородного барьера". При низких температурах 20-30 градусов через полиэтилен проникает сравнительно мало кислорода. Зато при 70 80 это уже серьезно и опасно, в долгосрочной перспективе. Кстати, небольш...
- 22 авг 2005, 13:50
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Водяной теплый пол
- Ответы: 12
- Просмотры: 6474
- 22 авг 2005, 10:32
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Разводка теплого пола снизу из подвала
- Ответы: 4
- Просмотры: 4020
автоматический воздухоотводчик ставить не советую, особенно если его прятать. Может потечь через несколько лет. А если его держать закрытым, то лучше ставить ручной воздухоотводчик. Коллектор в подвале ставили не раз, практически во всех бассейнах такое приходится делать. Работает отлично. Единствен...