Найдено 177 результатов

CNFHSQ
03 дек 2012, 17:42
Форум: Baxi
Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
Ответы: 87
Просмотры: 150729

Трещать искра может и не там куда подается газ.
CNFHSQ
03 дек 2012, 15:15
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 25034

Re:

tiptop писал(а):
Воздушной? :?:
Газовой конечно.
CNFHSQ
03 дек 2012, 13:38
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 25034

Киповец говорит что вроде есть.
Сейчас найду рабочую модулированную горелку и посмотрю как она работает, что на мониторе, какие параметры забиты, этим вначале и займусь.
CNFHSQ
03 дек 2012, 10:09
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 25034

Re:

[quote="АРТЁМ."] По поводу газовой заслонки она в горелке есть,и имено она регулирует мощность ,газовый клапан находится в постоянно открытом положение. Артем, Прикрепляю устройство горелки, Даже очки надел :D нету заслонки. Но выходе трехходовой клапан, работает, при необходимости переводили в ручн...
CNFHSQ
02 дек 2012, 19:52
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 25034

Re:

настройка времени хода воздушной заслонки для любой мод горелки необходимость. Здесь будем разбираться, меняли и время. не уверен что на открытие.Здесь вопрос остался. Посмотрю в записях. Насчет дроссельной заслонки. Вы про газовую? как я понимаю ее в этой горелке нет. Подача газа регулируется в за...
CNFHSQ
02 дек 2012, 06:59
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 25034

Re:

CNFHSQ Не совсем понятно как у вас настроена горелка.Получается ,что у вас на первой точке 40% мощности и при этом угол открытия воздушной заслонки - 0.Для первой точки 40% это многовато,перенастраевайте горелку заново,и надо понимать ,что первая точка и минимальная нагрузка это не одно и тоже,мини...
CNFHSQ
01 дек 2012, 18:00
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 25034

Re: Re:

нет модуляции. это настройка 100го. Сори, я давно этим занимался, книжки нет, так что дам только направление. Надо прописать в 100х мощность горелки, нейтраль и обязательно реальное время хода воздушной заслонки горелки. Это всё надо настраивать если используется конденсатный режим работы каскада.Н...
CNFHSQ
30 ноя 2012, 18:34
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 25034

2012 080.jpg Перемычка 146 не задействована. Снял видео но расширение mp4 запрещено. 2 видео. на первом . на мониторе слева цифра 10 справа 00. На частотнике 33,4 не меняется. С чем связано не понятно. Что значат нули? Второе видио. на частотнике и там где цифра открытия заслонки цифры бегают. от 0...
CNFHSQ
29 ноя 2012, 07:23
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 25034

Re: котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C

Я работаю в лаборатории по наладке в газпроме, руководитель группы наладчиков с 1995г. В основном режимно- наладочные испытания. Котлов много, но такой котел и модулированная вейссхаупт первая , да еще далеко.По Вашим рекомендациям прошли. Раскачивание, Вы называете это модуляцией? b3=1 Снял на виде...
CNFHSQ
28 ноя 2012, 19:35
Форум: Baxi
Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
Ответы: 87
Просмотры: 150729

Re: Re:

Дело было в электроде розжига. По фарфоровой оболочке от резинового колпачка до металлического кольца крепления к корпусу тянулся еле заметный след пробоя. В обычном состоянии место соединения провода с электродом закрыто этим колпачком. После извлечения лектрода, обнаружения пробоя, зачистки нулёв...
CNFHSQ
28 ноя 2012, 12:02
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 25034

АРТЁМ. Проверили, без перемен, это что-то в горелке. Еще раз попробую поставить рабочие настройки Тип топа для такой же горелки , нет передам видео в рационал, по телефону не поняли. Ayrat что то есть, возможно мелочь, но пока рогом уперлись, пора идти водку пить. Результат уже есть-безрезультатно :D
CNFHSQ
28 ноя 2012, 06:53
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 25034

Re: котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C

Спасибо!
Проверим, вечером доложу.
CNFHSQ
27 ноя 2012, 18:49
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 25034

Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C

Уважаемые специалисты! Имеем 2 котла VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C и контроллерами VITOTRONIK 100 и 300. Пусконаладка была в 2010 году. Горелки модулированные с контроллером FM-20 , настроены по точкам минимум 40% максимум 100%. При работе на 10 точке-"горелка в работе", горелка начинает раскач...
CNFHSQ
25 ноя 2012, 19:35
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Колонка OASIS
Ответы: 6
Просмотры: 7510

Говорят что батарейки и по году работают???? Блок питания можно, электронщики сделают. Интересно почему у других долго работает, или нет?
был в магазине сказали, что много энергии забирают встроенные часы!?
CNFHSQ
24 ноя 2012, 17:33
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Колонка OASIS
Ответы: 6
Просмотры: 7510

Колонка Vektor Lux, кажется китайская, дешевая. Батареек хватает на 1,5-2 месяца, причем дорогие. В чем дело, что можно предпринять ( кроме заменить на фирменную)? Сколько времени хорошие батарейки должны работать.
CNFHSQ
02 мар 2012, 12:54
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Неэффективная система отопления и способы ее реконструкции.
Ответы: 24
Просмотры: 9101

Re:

техникоэкономическое обоснование не пройдет с такими затратами... окупаемости не будет никогда. а надо что бы хотя бы лет так через 5...10 затраты окупились за счет экономии энергоносителя. У нас стоиммость Гкал 1600руб. Из них 20% это топливо. Если индивидуальное отопление, всему дому, то думаю ок...
CNFHSQ
27 фев 2012, 14:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Куда "уходят" тепло и электричество в квартире
Ответы: 65
Просмотры: 17276

Re: Куда "уходят" тепло и электричество в квартире

Уж писали бы в одной теме, а то сразу в 3х и одно и то же.
CNFHSQ
27 фев 2012, 09:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Куда "уходят" тепло и электричество в квартире
Ответы: 65
Просмотры: 17276

На дачу с периодическим посещением я бы поставил ИК в дополнение к основной СО. ИК для скорости другое для комфорта. Сужу по себе, в морозы ездил на неделю в командировку, так получилось, что оставил отопление на минимуме, приехал в доме 8 градусов. Сутки поднимал температуру, Тут конечно повлияло о...
CNFHSQ
27 фев 2012, 08:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Экономичность отопительных приборов.
Ответы: 135
Просмотры: 35955

высокий (до 90%) КПД;
Про КПД вы откуда взяли, скорее всего это ошибка. КПД электронагревателей всегда было 100%, свет во внимание не беру.
CNFHSQ
26 фев 2012, 18:46
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Экономичность отопительных приборов.
Ответы: 135
Просмотры: 35955

Re: Re:

НУ и что... свечение в итоге куда деется? Помню про лампочку накаливания, 3 % идут на свет ,а остальное на тепло. Куда свет с нее девается не знаю, может вы знаете? Был сегодня в магазине ИК панель светится красным светом, сколько % на свет богу известно , но уже не 100% на нагрев. Насчет забанить,...

Перейти к расширенному поиску