VRC 700/5 и VR70 как перепрограммировать сухой контакт

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: VRC 700/5 и VR70 как перепрограммировать сухой контакт

Re: VRC 700/5 и VR70 как перепрограммировать сухой контакт

Chapay » 07 дек 2020, 11:50

Вопрос решен промежуточным реле

VRC 700/5 и VR70 как перепрограммировать сухой контакт

Chapay » 02 окт 2020, 18:18

Всем здравия. Котёл настенник , заказчик пристроил бассейн который ессесно хочет подогревать котлом. На контур дома добавили подмес с насосом, систему завязали с теплообменником бассейна , укомплектовали схему vrc 700 с VR 70. Разобрались со схемами но засада оказалась с сухим контактом. Контакт на запрос тепла прямого контура(Бассейна) который на VR70 обозначается S2, при запросе на тепло должен быть разомкнут, а автоматика бассейна наоборот при запросе контакт замыкает, и перенастроить басейнщики не могут. Вопрос, неужто в таком случае решение только через промежуточное реле?