РоманМ » 27 окт 2017, 14:44

ivanich
:BRAVO: МАЛАДЕЦ!! :DRINK:

ivanich » 27 окт 2017, 14:26

РоманМ
потер,проверил контакты,замерил ток.Включил,не работает.Разобрал промыл горелки в мыльном растворе и пока сохли побежал звонить,тему открывать.нашел бронзовую щеточку-потер и спиртиком в догонку.Котелок бухнул и заработал. :D

РоманМ » 27 окт 2017, 10:29

можно было и просто рукой протереть, а вообще лучше всего бронзовой щеточкой протирать без нажима))))

U042 24K не видит пламя

ivanich » 26 окт 2017, 14:23

U042 24K не видит пламя,ясно что электрод контроля пламени (ионизации).По току вссё норм.А вот сам электрод выглядит так.

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
неужто ехать в Екб?

Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду:
Да,я паникер.Протер спиртом и все заработало. :D