Автоматика 4321 внешний запрос тепла

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Автоматика 4321 внешний запрос тепла

Re:

Ramiz » 02 июн 2017, 11:31

гpязнуля писал(а):Просто для проверки WF штеккера.
согласен для проверки надо попробывать только как я уже писал я не знаю как отключить погодозависимый режим на контуре и включить постоянную нагрузку. так как раньше не настраивал автоматику совсем только учусь.буду читать мануал)

гpязнуля » 02 июн 2017, 11:28

Просто для проверки WF штеккера.

Ramiz » 02 июн 2017, 11:20

По постоянной температуре не хочу из за таких причин.
Комнатные термостаты теплого пола снимают не температуру пола а температуру воздуха. В летнее время когда не нужно топить помещение а просто потдерживать пол в более комфортном для ступни состоянии термостаты работают просто как выключатели(врубаем на всю) а в отопительный сезон они работают как ограничители максимальной температуры в каждой индивидуальной зоне. Как бы идея такая. Может быть в будущем буду ставить термостаты по температуре пола и воздуха( с датчиком пола) пока об этом не думал если честно.
2 причина минимальная нагрузка на трубы в температурном диапозоне. Давным давно когда пошли металопластиковые трубы где то я читал что срок гарантии напрямую зависит от 2 показателей давление и температура. Чем выше давление и температура тем меньше гарантия. в итоге обещанные 50 лет гарантии попадали примерно под режим 2 атмосферы и 5 градусов воды(цифры могут не совпадать так как я точно не помню)
из той статьи я сделал для себя вывод что температура и давление сокращает срок службы трубопроводов.
а после того как стал металопласт у всех лопаться на горячей воде в особенности, мои выводы подтвердились практикой. многие скажут что подделка. ну пусть подделка но на холодной та же труба дольше служила.
Поэтому если можно снять тепловую нагрузку с системы я бы предпочел не гонять по трубам слишком горячий теплоноситель, пусть и кратковременно

oleg21au6 » 02 июн 2017, 10:17

Ramiz писал(а):этот контур без авто режима что изменится?
ничего..просто в ручную надо будет его переключать в день или в ночь..или я неправильно вопрос понял???
Ramiz писал(а):то что на клемах WF1-2-3 прописан авто режим
значит там 3 варианта управления по внешнему контакту:
1...никакого управления нет..:)..(заводская установка)
2. "DEHb ЧEPE3 WF1/3" --вот тут замыкая-размыкая контакты 1- мы переводим контур в день или в ночь соответственно
3. "ЧEPE3 WF1/2/3" - тут выбор больше...замыкаем 1-3 - получаем ДЕНЬ на контуре, замыкаем 1-2 - получаем НОЧЬ на контуре...размыкаем всё-получаем АВТО на контуре

Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
гpязнуля писал(а):А почему не включить по постоянной температуре?
тогда уж просто оставить как ТП....хоть по кривой будет температура формироваться...я правда не совсем понимаю нафик ТП отключать...а понятно...чтобнасос контура в упор не молотил при закрытых сервоприводах..ну так альфу..;)

гpязнуля » 02 июн 2017, 10:11

Ramiz писал(а):После того как клемма WF1-3 была подключена . в контуре теп. пола был выбран режим:ОТОПUТ.КОНТУР тепл. пол
И я заметил про контакты 1-2, но решил не придраться. Выше обозначено правильно.

Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
А почему не включить по постоянной температуре? Один крен контролирует температуру в помещении внешняя автоматика.

oleg21au6 » 02 июн 2017, 10:07

Ramiz писал(а):на время теста гвс убрал до 40 градусов
да просто уберите для этого контура приоритет ГВС....а вот настройки "Контур горячего водоснабжения -16.8Внешний контакт (WF1/3)" проверьте...и при проверке..поскольку сейчас тепло на улице..поставьте все температурные значения в контуре на максимум- минималку=максималке=макс, расчетную на максимум..ну и для контура-постоянно зима.....

Re:

Ramiz » 02 июн 2017, 10:07

oleg21au6 писал(а):
гpязнуля писал(а):А "лето" не активно на контуре?
ну да..это тоже б проверить...
Ramiz писал(а):не знаю как прописать контур на постоянную температуру надо почитать будет.
хм..на постоянную нет наверно смысла...а вот интересно.....отключаем фишку WF ...ставим контур "внешняя" НЕТ...переводим его принудительно в день....идем опять в "внешняя" и ставим 1-3..Переходит он в ночь?...потом туже операцию но с перемкнутыми проволкой 1-3
Я тоже так думал меня смутило то что на клемах WF1-2-3 прописан авто режим а на клемах WF1-2 только ночной и дневной. но я вроде пытался переключить на дневной уже с замкнутыми клемами чего мне не дала сделать автоматика. Обязательно попробую провести эту операцию. Возникает вопрос как будет работать этот контур без авто режима что изменится?

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
oleg21au6 писал(а):
Ramiz писал(а):контакта WF1-2
блин..Вы ошибаетесь или сознательно пишите 1-2?...может всёж 1-3?
Сори ошибаюсь жена орет пишу быстро на работу проа вечером исправлю все. Контакты 1-3

гpязнуля » 02 июн 2017, 10:04

Ramiz писал(а):на время теста гвс убрал до 40 градусов
Отмени программно приоритет.

oleg21au6 » 02 июн 2017, 10:01

Ramiz писал(а):контакта WF1-2
блин..Вы ошибаетесь или сознательно пишите 1-2?...может всёж 1-3?

Re:

Ramiz » 02 июн 2017, 10:01

гpязнуля писал(а):А может приоритет ГВСа не пускает?
на время теста гвс убрал до 40 градусов

Добавлено спустя 36 секунд:
Re: Re:
Ramiz писал(а):
гpязнуля писал(а):А может приоритет ГВСа не пускает?
на время теста гвс убрал до 40 градусов

oleg21au6 » 02 июн 2017, 10:00

гpязнуля писал(а):А "лето" не активно на контуре?
ну да..это тоже б проверить...
Ramiz писал(а):не знаю как прописать контур на постоянную температуру надо почитать будет.
хм..на постоянную нет наверно смысла...а вот интересно.....отключаем фишку WF ...ставим контур "внешняя" НЕТ...переводим его принудительно в день....идем опять в "внешняя" и ставим 1-3..Переходит он в ночь?...потом туже операцию но с перемкнутыми проволкой 1-3

гpязнуля » 02 июн 2017, 09:58

А может приоритет ГВСа не пускает?

Re:

Ramiz » 02 июн 2017, 09:57

гpязнуля писал(а):Да фиг его знает, начать с прозвоки кабеля.... Попробуй прописать контур как "контур с постоянной Т".
Честно не знаю как прописать контур на постоянную температуру надо почитать будет. Пока я его выставил минимальная +30 расчетная +55 максимальная +60

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
гpязнуля писал(а):А "лето" не активно на контуре?
лето с +25 и как только снимаю функцию контакта WF1-2 контур включается

гpязнуля » 02 июн 2017, 09:54

А "лето" не активно на контуре?

oleg21au6 » 02 июн 2017, 09:53

Ramiz писал(а):Скоро поеду на обучение может там мозг вправят
можно не ждать...а позвонить в химки..попросить Геннадия Лазарева найти время для вправления мозгов по телефону...;)

гpязнуля » 02 июн 2017, 09:51

Да фиг его знает, начать с прозвоки кабеля.... Попробуй прописать контур как "контур с постоянной Т".

Re:

Ramiz » 02 июн 2017, 09:49

oleg21au6 писал(а):
Ramiz писал(а):при подключенной внешней автоматике.
попробуйте всёж оторвать внешнюю и просто проволкой перемкнуть 1-3..при условии конечно что у Вас выставлено-день-ночь через 1-3
Попробую конечно но к сожелению не скоро туда поеду. пока поставил на обычную работу контура за насос не боюсь так как частотный стоит. не много сожрет электричества)
Спасибо что откликнулись я хотя бы понял что с клемами не ошибся жаль что первый опыт по подключению внешнего запроса тепла так плохо проходит) Скоро поеду на обучение может там мозг вправят :lol:

oleg21au6 » 02 июн 2017, 09:46

Ramiz писал(а):при подключенной внешней автоматике.
попробуйте всёж оторвать внешнюю и просто проволкой перемкнуть 1-3..при условии конечно что у Вас выставлено-день-ночь через 1-3...как вариаент ещё..попробуйте выставить не ТП а как указано в инструкции..ну и остальные параметры проверить...в бойлере например не осталось ?..там тоже можно поставить загрузку через 1-3

Re:

Ramiz » 02 июн 2017, 09:43

oleg21au6 писал(а):
Ramiz писал(а):При попытке нажать на кнопки автоматический режим и дневной режим автоматика не как не реагирует.
я так понимаю Вы это при остающихся замкнутыми WF1-3 делаете?...что то не так у Вас..настройки вроде верно все
Ramiz писал(а):при замыкании контакта WF1-3
прямо на фишке это перемыкаете?если нет..попробуйте на ней..может внешняя дурит
Проверяю обычной прозвонкой. На контактах 1-3 при подключенной внешней автоматике.
Прозваниваю прям на фишке.

oleg21au6 » 02 июн 2017, 09:39

Ramiz писал(а):При попытке нажать на кнопки автоматический режим и дневной режим автоматика не как не реагирует.
я так понимаю Вы это при остающихся замкнутыми WF1-3 делаете?...что то не так у Вас..настройки вроде верно все
Ramiz писал(а):при замыкании контакта WF1-3
прямо на фишке это перемыкаете?если нет..попробуйте на ней..может внешняя дурит