LEX » 30 июн 2006, 07:48

[quote="Старый";p="64340"]
Из практики: одна дымовая труба возможна для котлов с атмосферной горелкой (около 100 кВт каждый) не более, чем для 4-х котлов. Подтверждается расчетами программой Raab для условий средней полосы.
Необходимое условие - длина вертикальных газоходов от каждого котла не менее о,6 м.
[/quote]

Почему только до 4-х?
Все зависит от высоты трубы и диаметра.
Тоже из практики: при высоте трубы 80м и диаметре на входе в трубу 4м(блин, забыл как называется :oops: , выход - "устье", а вход???) труба создавала достаточную тягу для создания разрежения в подземном борове, в который выходили продукты сгорания от 5-и котлов 25-тонников (в переводе на кВт - около 17 МВт каждый). Продукты сгорания удалялись из топки котла дымососами, то есть, труба не только нейтрализовывала напор дымососов, но еще и разряжение создавала.

GuTherm » 29 июн 2006, 22:00

[quote="Старый";p="64340"]Подтверждается расчетами программой Raab [/quote]Не верю... дайте исходники программы.

Jol » 30 май 2006, 17:41

Чета у меня акрабатабра какая-то открывается

Styx » 30 май 2006, 16:33

Хех...кря...
Внушает. Тем более встроенная. Для котельных и необходимо устройство одной дымовой трубы,если другое не обосновано. Но на практике в небольших котельных (как данном случае/сабже 500кВт) возникают запарки.

labuh » 30 май 2006, 16:20

котлы по 900 квт. Эксплуатируется с 2003 года.

Jol » 30 май 2006, 14:33

Тогда если по теме то три трубы получается

Styx » 30 май 2006, 14:21

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г.
Суть тоже самое, кусочек Jol выложил.

Jol » 30 май 2006, 14:10

Что-то ничего путного не нашел, на какой документ ориентироваться при проектировании дымоходов?

Styx » 30 май 2006, 14:03

Jol
Сабж Изображение

Jol » 30 май 2006, 13:49

При поквартирке можно до восьми, но не более одного на одном этаже

Styx » 30 май 2006, 13:47

Jol
В существующих зданиях - два в один можно (типа :roll:). А в первом абзаце приведенного тобой документа - по обособленным каналам. :|

Jol » 30 май 2006, 13:28

Я почему-то думал всегда не более двух приборов в один дымоход

.....

Loki » 30 май 2006, 11:59

а с органами не моя проблемы была разговаривать ))))
темболее там 2 котла на дизеле, а 2 на балонном газе ))))
магу фотку показать если нада )))
(тока найти ее надо)
и пардон, там 3 котла в 1 дымоход.

Re: /////

GuTherm » 30 май 2006, 11:46

[quote="Loki";p="61659"]пока работает вроде... :lol:[/quote]Для "работает" это одно, а для здачи в органы - совсем другое.

/////

Loki » 30 май 2006, 09:07

я както делал подобную штуку, но у меня и котлы были послабже, и работали поотдельности, или максимум 2-3 штуки (постоянно работал тока один котел), ставил шибера ручные, на выходе каждого котла, и общий коллектор (большего диаметра) с уклоном, а потом подъем по стене вверх метров на 15 чтоли (не помню)
пока работает вроде... :lol:

GuTherm » 30 май 2006, 00:58

[quote="Хоттабыч";p="61589"]Робяты, неужели все так плохо??? :cry:
[/quote]На самом деле усё просто. Надо расчётик сделать и дать минус на действительность, она зараза такая всё время с этой противной рожей технадзора припирается. Расчётик мона согласовать, защитить и прикрыться другими простыми движениями... НО(очень большое) Как потом сделать режимную наладку и карту, и чтобы всё было как доктор прописал... Мои 3-и дня бились с четырьмя ступенями, а сдеся пять котлов с пока неизвестным количеством ступенек.
Я бы сделал трубы(5) в трубе(1)...(известный шампунь отдыхает).

Хоттабыч » 29 май 2006, 14:42

[quote="olfar";p="61588"]шибера и считать, считать, считать...[/quote]
Шибера с сервоприводами?

olfar » 29 май 2006, 14:38

так-то даже представить страшно :shock:

Хоттабыч » 29 май 2006, 14:37

Робяты, неужели все так плохо??? :cry:

Мелькни луч света в темном царстве,
Кто делал это отзовись,
Не может быть, чтоб никогда,
Никто, не делал этого ваще.
(С.Белый) :oops:

Если не ошибаюсь, что в блочных котельных установках (БКУ) Пензенского производства 4 таких котелка вяжут в одну трубу. И на крыши их (БКУ) тоже ставаят. :roll:

olfar » 29 май 2006, 14:37

шибера и считать, считать, считать...

Вернуться к началу