Inchin » 31 мар 2016, 14:41
oleg.dmitrievic писал(а):Inchin писал(а):1. Есть сомнения, хватит ли в отдельных кольцах гравитационного напора. В тех, где на стояке радиатор только на первом этаже. Там может быть недостаточен перепад высот между центрами нагрева и охлаждения.
ну мы не утепляем трубу. так что по большому счету что один радиатор, что десять.. давить будет одинаково при одинаковой высоте. разница только в сопротивлениях, дельте и необходим расходе. Или я не прав?
Наверное, Вы правы, только не совсем понял о чём Вы конкретно.
"Давить", т.е. гравитационный напор, конечно будет зависеть от разности высот центра нагрева и центра охлаждения в каждом циркуляционном кольце.
А вот от падения циркуляционного давления (линейного сопротивления) в циркуляционном кольце и будет зависеть, сможет ли это кольцо работать, и если сможет, то с какой дельтой Т. И уже тогда величина массового расхода будет зависеть и от гравитационного напора, и от сопротивления в кольце (соответственно от диаметра).
А вот на сколько ОП этот массовый расход будет делится, и хватит ли этого расхода - большой вопрос. Что толку от потенциальной мощности ОП, если теплоноситель не принесёт нужного количества тепла?
П.С.....Не знаете Вы историю (не иЗТОРЫю конечно, описанную в сраных учебниках) своего края, если, конечно Вы из Сиверии (Сиберии)
[quote="oleg.dmitrievic"][quote="Inchin"]1. Есть сомнения, хватит ли в отдельных кольцах гравитационного напора. В тех, где на стояке радиатор только на первом этаже. Там может быть недостаточен перепад высот между центрами нагрева и охлаждения. [/quote]
[i][color=#8000FF]ну мы не утепляем трубу. так что по большому счету что один радиатор, что десять.. давить будет одинаково при одинаковой высоте. разница только в сопротивлениях, дельте и необходим расходе. Или я не прав?[/color][/i][/quote]
Наверное, Вы правы, только не совсем понял о чём Вы конкретно.
"Давить", т.е. гравитационный напор, конечно будет зависеть от разности высот центра нагрева и центра охлаждения в каждом циркуляционном кольце.
А вот от падения циркуляционного давления (линейного сопротивления) в циркуляционном кольце и будет зависеть, сможет ли это кольцо работать, и если сможет, то с какой дельтой Т. И уже тогда величина массового расхода будет зависеть и от гравитационного напора, и от сопротивления в кольце (соответственно от диаметра).
А вот на сколько ОП этот массовый расход будет делится, и хватит ли этого расхода - большой вопрос. Что толку от потенциальной мощности ОП, если теплоноситель не принесёт нужного количества тепла?
П.С.....Не знаете Вы историю (не иЗТОРЫю конечно, описанную в сраных учебниках) своего края, если, конечно Вы из Сиверии (Сиберии)