kosiak » 24 июн 2019, 11:18
oleg.dmitrievic писал(а):
Важно это понять, как двигается вода, и почему она это делает. понять что не тепло ввверх стремиться а именно холод в низ, не в подачу горячая вода идет, а по обратке холодная более теплую выталкивает так как она становиться тяжелее при остывании. поэтому есть варианты поднять на бОльший уровень воду в ЕЦ при которых не будет возникать сопротивлений кроме как сопротивлений протоку в трубопроводах.
Это как-бы понимаешь, читая, но визуализировать глядя на схему или на реальную инсталляцию у меня не получается. Значит ли это, что бОльшую роль играет обратка от радиаторов и что на обратку нужно и ставить максимальное сечение трубы (а на подачу годится условно минимальное)?
я перерисовал схемы. Обратка радиаторов теперь идет по горизонту до ТА (больше пары градусов наклон не сделать никак).
page_a.jpg
page_b.jpg
На схеме указал расположение РБ на чердаке вместе с радиаторной разводкой. Имеет ли это смысл а закрытый системе с давлением? Логика говорит, что прибавить это ничего к ЕЦ не может, но мало ли.
Также в моей схеме предполагается, что по крайней мере трубы дальнего радиатора будут хорошо утеплены и скорее всего пройдут в стенах.
Кое-какие реальные размеры:
Высота верхней точки будет 3м (трубой 1 1/2) высота ТА 2м. Высота радиаторных панелей 60см (75 см над уровнем пола сейчас). ТТК и ТА на в данный момент на одном уровне. Дом - приблизительно квадрат 8X8, котельная в углу этого квадрата.
Основной вопрос на сейчас, смогу ли я использовать МП трубу ф26мм. Хоть ДУ такой трубы и соответствует минимальным для ЕЦ Ду20, но критики приводят аргумент, что мол дескать фитинги все портят, однако фитинги есть везде а сопротивление такой трубы много ниже других вариантов (у меня из других вариантов только ППР труба, а металл (тем более цветмет) использовать в данной местности практически невозможно из-за стоимости).
[quote="oleg.dmitrievic"]
Важно это понять, как двигается вода, и почему она это делает. понять что не тепло ввверх стремиться а именно холод в низ, не в подачу горячая вода идет, а по обратке холодная более теплую выталкивает так как она становиться тяжелее при остывании. поэтому есть варианты поднять на бОльший уровень воду в ЕЦ при которых не будет возникать сопротивлений кроме как сопротивлений протоку в трубопроводах.[/quote]
Это как-бы понимаешь, читая, но визуализировать глядя на схему или на реальную инсталляцию у меня не получается. Значит ли это, что бОльшую роль играет обратка от радиаторов и что на обратку нужно и ставить максимальное сечение трубы (а на подачу годится условно минимальное)?
я перерисовал схемы. Обратка радиаторов теперь идет по горизонту до ТА (больше пары градусов наклон не сделать никак).
[attachment=1]page_a.jpg[/attachment]
[attachment=0]page_b.jpg[/attachment]
На схеме указал расположение РБ на чердаке вместе с радиаторной разводкой. Имеет ли это смысл а закрытый системе с давлением? Логика говорит, что прибавить это ничего к ЕЦ не может, но мало ли.
Также в моей схеме предполагается, что по крайней мере трубы дальнего радиатора будут хорошо утеплены и скорее всего пройдут в стенах.
[b]Кое-какие реальные размеры:[/b]
[i]Высота верхней точки будет 3м (трубой 1 1/2) высота ТА 2м. Высота радиаторных панелей 60см (75 см над уровнем пола сейчас). ТТК и ТА на в данный момент на одном уровне. Дом - приблизительно квадрат 8X8, котельная в углу этого квадрата.[/i]
[b]Основной вопрос на сейчас, смогу ли я использовать МП трубу ф26мм.[/b] Хоть ДУ такой трубы и соответствует минимальным для ЕЦ Ду20, но критики приводят аргумент, что мол дескать фитинги все портят, однако фитинги есть везде а сопротивление такой трубы много ниже других вариантов (у меня из других вариантов только ППР труба, а металл (тем более цветмет) использовать в данной местности практически невозможно из-за стоимости).