Не греет последний радиатор

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не греет последний радиатор

Re: Не греет последний радиатор

oleg.dmitrievic » 12 фев 2019, 21:55

sorogin-vad писал(а):
VikT писал(а):Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая.
Не могу понять эту фразу?!
Понял, что вместо 25/40 нужно пробовать 25/60? Правильно?
Возможно поможет. Вы поймите, это считать все надо, или эксперементировать.

Re: Не греет последний радиатор

sorogin-vad » 12 фев 2019, 02:47

VikT писал(а):Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая.
Не могу понять эту фразу?!
Понял, что вместо 25/40 нужно пробовать 25/60? Правильно?

Re: Не греет последний радиатор

VikT » 12 фев 2019, 00:49

Да не может просто насос обеспечить необходимый для системы расход при той потере напора, который имеет система.
Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая. Вот и все.
sorogin-vad писал(а):Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой
Что-то улучшится. А вот насколько - практика только покажет.

Re: Не греет последний радиатор

oleg.dmitrievic » 12 фев 2019, 00:21

sorogin-vad писал(а):Давление начальное 1.2 при 65 градусах 1.9, закрывали все радиаторы кроме последнего, работает на ура, включаем обратно все - все равно последний еле теплый! Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой?
А если не все закрыть?

Re: Не греет последний радиатор

Code » 11 фев 2019, 09:03

Балансировать пробовали?

Re: Не греет последний радиатор

sorogin-vad » 09 фев 2019, 16:49

Давление начальное 1.2 при 65 градусах 1.9, закрывали все радиаторы кроме последнего, работает на ура, включаем обратно все - все равно последний еле теплый! Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой?

Не греет последний радиатор

sorogin-vad » 09 фев 2019, 14:27

Спецы и гуру! Подскажите что не так?[BBvideo 560,340]https://youtu.be/BsaY-pOBjmc?t=4m24s[/BBvideo]

Вернуться к началу