Ограничительный термостат для теплого пола
(при подключении уберите перемычку) - вот эта перемычка! котел 6К выбивает автомат 40А
oleg.dmitrievic писал(а):
Уважаемый, так вы в перемычку которая в силовом блоке термостат тыкаете значит. в тех клеммах где кабеля подходящие подключают. А это перемычка для аварийных систем которые полностью должны снять питание с котла в случае чего. Поэтому как только вы ее рвете, отбивается самый первый магнитный пускатель, обесточивая все вместе с платой.
Когда я ее рву то котел молчит как рыба об лед!!! а вот когда замыкаю то отбивает автомат!!!
oleg.dmitrievic писал(а):причем скорее всего не вырубает автомат а просто морда на котле гаснет.
именно вырубает! а морда и не загорается!!!
Vaillant Group Rus писал(а):Добрый вечер.
Советую обратиться в АСЦ Протерм в вашем регионе для диагностики и дальнейшего устранения неполадки.
вот честно лучше б не умничали, а инструкцию нормальную делали! хотя бы полную...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Re: Protherm Scat
и еще котел три года лежал до установки в сарае... первый пуск пытались сделать сами, что именно делали не сознаются(((