Диафрагма в системе отвода выхлопа

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Диафрагма в системе отвода выхлопа

РоманМ » 29 апр 2018, 23:07

ПТР
Все в обчем то просто - читать надо внимательно инструкцию где все зажевано до нас!!
1. Максимальная длина дымохода 60\100 для 24 кВт = 4.5 м+1 угол 90...
2. заглушка (это не я это Вайлант колечки так называет) с обозначением "Е" ставится для дымоходов КОРОЧЕ 2-х мэ, это значит что заглушка нумеро дуэ то есть "С" ( для тех кто на броневике это та которая в комплекте с котлом идет) удаляется, а вооооот "Е" ставится и все пучком...
3. Вывод - ничего убирать не надо и так все робить)))))))))

ПТР » 13 апр 2018, 09:07

Диаметр стандартный, 60/100

Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
:) официалы Вайланта в Питере мастерс групп, они-же himaster, тоже говорили что убрать надо, на мой вопрос почему гаснет теперь горелка ответили что по телефону ремонтом не занимаются, готовы приехать за деньги решить вопрос :) видимо поставить на место мембранку хотят тыщ за 3-4 и сказать, что не знают кто чего из них говорил :)))

Honda » 12 апр 2018, 23:07

А какой у Вас диаметр дымохода ?

Re: Диафрагма в системе отвода выхлопа

ПТР » 12 апр 2018, 21:48

Косяк получается, снял ее, но...котел начинает работать, горелка загорается на 10-20 секунд и гаснет, загорается, гаснет и так без конца. Вернул ее на место и, о чудо, все начало работать как положено. И что у нас получается???

Re: Диафрагма в системе отвода выхлопа

ПТР » 12 апр 2018, 16:02

Все понятненько, спасибо!

Honda » 12 апр 2018, 14:13

Диафрагма ставится на "короткие" дымоходы, чтобы сбалансировать гидравлическое сопротивление дымохода и обеспечить номинальный расход воздуха на горение, т.к. вентилятор в этих котлах никак не регулируется по производительности. Для "длинных" дымоходов диафрагма не применяется, поскольку расчетное гидравлическое сопротивление обеспечивается самим дымоходом.

Re:

ПТР » 12 апр 2018, 12:38

Спасибо, перевес в пользу убрать получается :)
А как это повлияет на экономичность? Мне писали, что ента диафрагма для экономии нужна.

Honda » 12 апр 2018, 00:15

По инструкции: при эквивалентной (с учетом отводов) длине коаксиального дымохода d 60/100 более 2-х метров диафрагма не ставится.

Диафрагма в системе отвода выхлопа

ПТР » 11 апр 2018, 22:14

Всем здравствуйте. Котел Вайлант турбо тек про 24 кВт, горизонтальный вывод трубы пришлось удлиннить до 3,5 м, плюс два поворота на 45 градусов, считается-ли 90 градусов у самого котла... Вопрос: следует-ли убрать диафрагму? Мнения в инете рознятся, по инструкции не смог понять, вроде по-русски написано и табличка с длинами приведена, но, не понимаю. Помогите, кто способен читать инструкции между строк :)

Вернуться к началу