Re: Воздух, бурление в котле.

Dastin » 30 ноя 2014, 08:50

На видео видна граница начала бурления. youtu.be/Jl4TMpezo1M

VikT » 30 ноя 2014, 02:11

У Вас, вернее у Вашего котла проблема с циркуляцией. Забит змеевик бойлера, да и в котле теплообменник промывать нужно.

Re: Воздух, бурление в котле.

Dastin » 29 ноя 2014, 20:38

Типа в змеевике остался воздух и он не может выйти в противоток.... думал над этим... и местами менял, и доп насосом (не циркуляционником) продавливал (врезал последовательно НИЧЕГО не помогает)
Сейчас врезал прозрачную колбу и наблюдаю за сим, заодно и воздух скапливается.

Re: Воздух, бурление в котле.

levitannn » 29 ноя 2014, 20:35

похожая проблема была уменя труба подогрева бойлера была сделано по паспорту бой
лера подача в верхний штуцер обработка в низ. решил проблему поменял местами. подсказал сервисник из юнкерса.

Re: Воздух, бурление в котле.

Dastin » 29 ноя 2014, 17:55

Проводил эксперемент - сервисные краны на котле подачи и обратки отопления были закрыты... Котёл работал только на бойлер, проблема осталась. Котёл был новый. Проблема с новья.

RUZALIN » 29 ноя 2014, 17:48

Просьба выложить сюда фотографии котельной. Тут или воздух в системе и нет путей для его автоматического спуска. Или теплообменник начал убиваться и от него, и весь шум.

Воздух, бурление в котле.

Dastin » 29 ноя 2014, 17:44

Здравствуйте, если кто сталкивался подскажите, представитель сервиса на месте сказал "не знаю".
Vaillant ecoTEC plus 24 VU OE 246/3-5 и БКН на 300л. Система проектная двухтрубная, обвязка до стрелки сталь3/4, далее металлопластик, радиаторы стальные, тёплый пол, всё новое. Давление 1,5 бар. Дом 2 этажа, 200м2. Работает два года, проблема с момента пуска. При увеличении давления проблема частичо проходит, но не в режиме ГВС. Колпачёк воздушника на котле открыт.
Ситуация 1 Отопление:
При t 40 котёл работает штатно, тихо.
Увеличивая до t 50 появляются первые посторонние шумы (бульки), одновременно начинают тихо петь насосы на стрелке.
t 60 - отчётливо слышны бульбы в котле и насосах гидрострелки.
Понижаем доt 40 - Всё постепенно замолкает.
Ситуация 2 Трёхходовик переключился на бойлер.
Температура плавно растёт, слышна граница начала бульканья переходящее на t 70-80 в шумное бурление. Соответственно пройдя по кругу змеевика и вернувшись в котёл, пузырьки воздуха завоздушивают насос, это отчётливо слышно по характерному шуму насоса.
Краснодар.