Развернуть Обзор темы: vaillant VU OE306/3-5

igorr0204 » 27 ноя 2012, 07:25

50 на выходе из котла, а 30 это обратка теплых полов. на стрелке КИП не стоит....Само образование конденсата на оголовке трубы не напрягает, проблема намерзания беспокоит. И я думаю если перейти на горизонтальный выход из котла то из трубы будет лупить конкретная струя пара?!

VikT » 26 ноя 2012, 01:55

Другой человек писал(а):Теория выучена давно. Почему на гидрострелке такая дельта? Вот вопрос..
Видать прогуливали, раз вопрос возникает.... :D
Это дельта котлового контура, а ху из "дельта на гидрострелке"?

oleg.dmitrievic » 25 ноя 2012, 20:06

так и должно быть в конденсационнике.достигается правильным подбором насосов. как раз в таких вот системах это и можно реализовать. былибы еще и радиаторы, во тогдаб уже такое трудно получить было. а с ТП запросто.

ivanich » 25 ноя 2012, 19:37

Котёл-то кондесационный.Для првильной работы-оптимальная дельта.Только разок посчастливилось устанавливать америкоса конденсационного,оказалось не только интересно,но и поучительно,и с финансовой стороны нефу..во.

Другой человек » 25 ноя 2012, 18:03

Теория выучена давно. Почему на гидрострелке такая дельта? Вот вопрос... :shock:

VikT » 25 ноя 2012, 02:14

Наоборот, для конденсатника как раз нормально. Говорит о правильном расчете. Или об удаче. :D
А вот для неконденсационного было бы не правильно.
Учите теорию.

Re:

Другой человек » 24 ноя 2012, 16:27

igorr0204 писал(а):думаю что в конденсатном. подача 50, обратка 30. Нагружен через гидравлическую стрелку на 200кв.теплых полов. Гвс пока не подключали. конденсат из котла идет как положено в канализацию достаточно активно.
Странно, на стрелу нагружен и дельта такая. Странно. :shock:

igorr0204 » 24 ноя 2012, 14:33

думаю что в конденсатном. подача 50, обратка 30. Нагружен через гидравлическую стрелку на 200кв.теплых полов. Гвс пока не подключали. конденсат из котла идет как положено в канализацию достаточно активно.

oleg.dmitrievic » 24 ноя 2012, 14:02

а он в конденсационном режиме работает? температура входа и выхода какая?

vaillant VU OE306/3-5

igorr0204 » 24 ноя 2012, 12:05

Добрый день. Установлен кондесационный котел vaillant VU OE306/3-5. Установлен вертикальный оригинальный газоход с выходом через кровлю длинной порядка 3м. Из трубы идёт пар. Уже при -2гр. начинется намерзание. Могу себе представить что будет при -15гр. Как решить данную проблему?

Вернуться к началу