Пропустить
BAXI-Ural » 21 окт 2012, 09:54
xpurp писал(а):поправьте, если ошибаюсь, но насколько помню контакты 4-5 управление розжигом(по крайней мере у дитрихов перемычка ТАМ... как говорят данный юнкерс почти полный аналог напольных дитрихов.)
xpurp » 21 окт 2012, 03:00
Ээ... нет без доков не пойдет! Качай http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=r ... dQ&cad=rjt здесь 420 кБайт, на первое время хватит. Цепляешь F4 K4 RVA к контактам котла "4" и "5"...
VikT » 21 окт 2012, 02:19
BAXI-Ural » 20 окт 2012, 14:19
xpurp » 20 окт 2012, 13:49
BAXI-Ural » 20 окт 2012, 13:43
xpurp » 20 окт 2012, 13:20
Да хоть WiFi! В котле то его нету
гpязнуля » 20 окт 2012, 13:05
BAXI-Ural » 20 окт 2012, 13:00
xpurp писал(а):43 RVA имеет интерфейс LPB (по крайней мере по инструкции)
xpurp » 20 окт 2012, 12:24
BAXI-Ural » 20 окт 2012, 12:11
xpurp писал(а): с котлом по LPB
xpurp » 20 окт 2012, 11:24
Кромшредер Е8 вяжется с этим котлом... ну как вяжется на сухой контакт термостата , горелку включает сам котел а насосы Е8
шидол » 20 окт 2012, 09:44
шидол » 20 окт 2012, 09:40
BAXI-Ural » 20 окт 2012, 09:37
xpurp » 20 окт 2012, 04:31
VikT » 20 окт 2012, 00:49
xpurp » 19 окт 2012, 20:15
Вернуться к началу