Развернуть Обзор темы: Logamax u052-24 ошибка EP

гpязнуля » 13 дек 2016, 16:35

Дизайн? а кто это? Я к дизайну нежен и быстр.

RUZALIN » 11 дек 2016, 23:12

гpязнуля писал(а):Расшарошил "дырочку" помогло.
Дизайн котла не подпортил при этом 8)

гpязнуля » 11 дек 2016, 22:10

Как то бало: котел постянно и спонтанно выходил в режим "трубочиста" кнопка цеплялась за пластиковый корпус. Расшарошил "дырочку" помогло.

Logamax u052-24 ошибка EP

Igorvt » 11 дек 2016, 21:12

Добрый день,

Котёл Logamax u052-24 в режиме отопления работает без ошибок, если включить нагрев бойлера, котёл греет бойлер, а при завершении встаёт в ошибку EP, кнопку Reset - никто не трогает, плату меняли проблема не решилась.
Подскажите в чём может быть проблема?

Добавлено спустя 35 минут 23 секунды:
Возможно пульт Logamatic RC300 и модуль управления контуром ММ100 как то влияют ?

Вернуться к началу