гpязнуля » 08 окт 2017, 00:30
Я сегодня три таких котелка зафигачил. Котелок своеобразный, но достойный. Олег вот когда пойдешь в наладчики, заговорим на одном диалекте, а пока я даже и не понял весь смысл твоих действий.
Настройка гвса:
Цепляю манометр и не снимаю.
Определяю максимальный проток в линии гвс, есть пункт в меню.
Имперически выставляю максимальную мощность гвс (начинаю со 140)
Задаю темп гвса 45, этого достаточно.
Запоминаю давление на форсунке при уставке 140.
А дальше творчество, слежу за фактической температурой гвса и давлением на форсунке, меняю параметр 2.1б, добиваюсь минимального перегрева при "холодном" старте и уверенного прогрева до заданой температуры. В итоге пару киловат даю "в запас". Из наблюдений цифры от 30 до 200 к процентам отношения не имеют, изменение мощности идет не линейно, мощность только по манометру и таблице. Как то так.
Дмитрич, зачем тебе это? Не экономь деньги заказчика, лучше сбереги свои нервы, сегодня его устроило гвс, а завтра будет все "не так".
Я сегодня три таких котелка зафигачил. Котелок своеобразный, но достойный. Олег вот когда пойдешь в наладчики, заговорим на одном диалекте, а пока я даже и не понял весь смысл твоих действий.
Настройка гвса:
Цепляю манометр и не снимаю.
Определяю максимальный проток в линии гвс, есть пункт в меню.
Имперически выставляю максимальную мощность гвс (начинаю со 140)
Задаю темп гвса 45, этого достаточно.
Запоминаю давление на форсунке при уставке 140.
А дальше творчество, слежу за фактической температурой гвса и давлением на форсунке, меняю параметр 2.1б, добиваюсь минимального перегрева при "холодном" старте и уверенного прогрева до заданой температуры. В итоге пару киловат даю "в запас". Из наблюдений цифры от 30 до 200 к процентам отношения не имеют, изменение мощности идет не линейно, мощность только по манометру и таблице. Как то так.
Дмитрич, зачем тебе это? Не экономь деньги заказчика, лучше сбереги свои нервы, сегодня его устроило гвс, а завтра будет все "не так".