Всем привет!
Термодезинфекция включена всегда, даже когда 0 в регистре 2d - проверено опытным путем
Стоит 0, а в во вторник в час ночи котел всеравно греет до 70 градусов.
Также путем нешуточных умственных усилий во время чтения инструкции было выяснено,
что внешний термостат RC25 на ночь выключает нагрев воды по встроенной программе,
соответственно температура воды падает 60 градусов до 40 и ниже, Легионелла плодиться аки чОрт!
А в 6 утра он включает нагрев, сцуко
Термостат переключен в ручной режим, резистор стоит на 470 ом
вода греется в режиме водоподготовки до 70 градусов 24/7
термодезинфекция получилась 75 градусов
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Буду наблюдать за развитием событий
В планах демонтировать бойлер и промыть полностью со сливом осадка.