Не греет котел logano 125, возможно проблема в настройках

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не греет котел logano 125, возможно проблема в настройках

Dim@ » 04 янв 2013, 17:08

Вы у них тюнингованых ишаков еще не видали-приоры отдыхают.

Re: Не греет котел logano 125, возможно проблема в настройка

@lex » 04 янв 2013, 16:46

Мда уж, обвязочка......
А что там за циркуляционый насос на выходе из бойлера?

шидол » 04 янв 2013, 15:12

Dim@ну а чо... нормальная приора с о5 региона так и выглядит :mrgreen:

Dim@ » 04 янв 2013, 14:04

Другой человек
Будерус полипропиленом? Ну ну... Это все равно что на жигули ставить литые диски 20" с низкопрофильной резиной.

Re:

Другой человек » 04 янв 2013, 12:57

Dim@ писал(а):Парни вот не могу понять людей которые покупают дорогущие немецкие котлы, а обвязку делают из самого гавна! Лучше бы поставили итальяшку типа Baxi Slim + нормальную обвязку (Meibes + медь) = получилось бы гораздо качественнее и долговечнее. Проблема с 3х-ходовиком это цветочки, ягодки пойдут потом :D
А тут уже не важно. Хоть золотом. Главное адекватная обвязка. ППР вполне . Хотя - медь - это отстой ., сталь рулит. :)

Re:

Другой человек » 04 янв 2013, 12:55

loginza16992 писал(а):Я тут приболел перед Новым годом/ Сегодня получилось выбраться на дачу. Включил котел, прогрел, на улице уже 0 град. Температура котловой воды 78-80, а в прямой все те же 53-54 (по контроллеру). Попробовал покрутить трехходовой, а он не крутится. Разобрал, оказалось, он закис в хлам. Пришлось снимать сервак, раскручивать трехходовой и проливать WD40. Сейчас откисает, завтра продолжу вымывать из него грязь. Видимо остановился он с тех пор как в системе была вода, соотв, мешалась с воздухом ну и дальше все понятно, в периоды неработы котла (были причины вынужденной длительной остановки) все закисало. Спасибо на указание проблемы. После того как исправлю трехходовой отпишусь, как все работает. Фотки в прицепе.
Это просто кабздец какая обвязка. Ищите специалиста. Или стучитесь в личку .

Dim@ » 03 янв 2013, 21:34

Парни вот не могу понять людей которые покупают дорогущие немецкие котлы, а обвязку делают из самого гавна! Лучше бы поставили итальяшку типа Baxi Slim + нормальную обвязку (Meibes + медь) = получилось бы гораздо качественнее и долговечнее. Проблема с 3х-ходовиком это цветочки, ягодки пойдут потом :D

Re:

loginza16992 » 03 янв 2013, 21:18

Добрый вечер.
водолейЕкб писал(а):Будерус и такая обвязка корявая :evil:
Абсолютно согласен. Ибо с этим всем хозяйством и с лицом вышеприведенного смайлика уже как 3 года разгребаю. Готов выслушать конструктивную критику по поводу обвязки. Спасибо.

водолейЕкб » 03 янв 2013, 10:24

Будерус и такая обвязка корявая :evil:

Re: Re:

loginza16992 » 03 янв 2013, 09:37

ARGUS писал(а):
loginza16992 писал(а): Фотки в прицепе.
да, я эту шкалу имел ввиду
Спасибо, я напишу как будет работать после откисания.

Re:

ARGUS » 02 янв 2013, 22:11

loginza16992 писал(а): Фотки в прицепе.
да, я эту шкалу имел ввиду

loginza16992 » 02 янв 2013, 22:09

Я тут приболел перед Новым годом/ Сегодня получилось выбраться на дачу. Включил котел, прогрел, на улице уже 0 град. Температура котловой воды 78-80, а в прямой все те же 53-54 (по контроллеру). Попробовал покрутить трехходовой, а он не крутится. Разобрал, оказалось, он закис в хлам. Пришлось снимать сервак, раскручивать трехходовой и проливать WD40. Сейчас откисает, завтра продолжу вымывать из него грязь. Видимо остановился он с тех пор как в системе была вода, соотв, мешалась с воздухом ну и дальше все понятно, в периоды неработы котла (были причины вынужденной длительной остановки) все закисало. Спасибо на указание проблемы. После того как исправлю трехходовой отпишусь, как все работает. Фотки в прицепе.

loginza16992 » 24 дек 2012, 22:56

ARGUS писал(а):у них у всех есть шкала, чтобы можно было управлять им в ручном режиме. выложите фото, когда будете на месте
Да, обязательно сфоткаю и выложу. Планирую поехать завтра.

Re: Не греет котел logano 125, возможно проблема в настройка

ARGUS » 24 дек 2012, 22:14

loginza16992 писал(а):
ARGUS писал(а):сервопривод трехходового в каком положении?
А как это проверить? Визуально непонятно куда он указывает. Установлен сервопривод ESBE, более точную модель скажу позже когда туда поеду.
у них у всех есть шкала, чтобы можно было управлять им в ручном режиме. выложите фото, когда будете на месте

Re: Не греет котел logano 125, возможно проблема в настройка

loginza16992 » 24 дек 2012, 22:11

ARGUS писал(а):сервопривод трехходового в каком положении?
А как это проверить? Визуально непонятно куда он указывает. Установлен сервопривод ESBE, более точную модель скажу позже когда туда поеду.

Re: Не греет котел logano 125, возможно проблема в настройка

ARGUS » 24 дек 2012, 07:24

loginza16992 писал(а):Здравствуйте. Обнаружилась проблема следующего характера. Котел Buderus logano 125 + голова 2107 + датчик погоды. BFU отсутствует. На втором отопительном контуре стоит трехходовой клапан с сервоприводом. ТП нет. На отопительном контуре только радиаторы. В системе антифриз. По температурной кривой стоят заводские настройки на -10 на +75 по теплоносителю. После 4 часов работы, так как сегодня был включен после перерыва в месяц (по погодному датчику на улице -21), теплоноситель на прямой поддерживает +54 град. Насколько я понимаю на -21 теплоноситель должен поддерживаться не менее +75. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за участие в обсуждении
сервопривод трехходового в каком положении?

Не греет котел logano 125, возможно проблема в настройках

loginza16992 » 23 дек 2012, 00:10

Здравствуйте. Обнаружилась проблема следующего характера. Котел Buderus logano 125 + голова 2107 + датчик погоды. BFU отсутствует. На втором отопительном контуре стоит трехходовой клапан с сервоприводом. ТП нет. На отопительном контуре только радиаторы. В системе антифриз. По температурной кривой стоят заводские настройки на -10 на +75 по теплоносителю. После 4 часов работы, так как сегодня был включен после перерыва в месяц (по погодному датчику на улице -21), теплоноситель на прямой поддерживает +54 град. Насколько я понимаю на -21 теплоноситель должен поддерживаться не менее +75. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за участие в обсуждении

Вернуться к началу