Юрий Котенко » 07 фев 2012, 15:41
Котлы настенные (любых изготовителей) чрезвычайно требовательны к величине расхода теплоносителя через первичный теплообменник. Он может быть выражен в м.куб/час, и обеспечивается насосом. Из характеристики циркуляционных насосов видно, что при увеличении гидравлического сопротивления системы расход теплоносителя будет только уменьшаться. При уменьшении расхода, как следствие запрограммированной логике котла, автоматически уменьшается подаваемая мощность тепла с горелки. Однако этот процесс не бесконечен, он ограничен нижним порогом модуляции горелки (около 40% мощности от номинала). Таким образом, становится понятно, что существует некое критическое, а именно максимальное значение сопротивления системы, при котором насос котла будет давать настолько малый расход теплоносителя через теплообменник в момент горения, что будет происходить закипание.
Именно для того, что бы в процессе эксплуатации системы котел не выходил на аварию по недостаточной циркуляции, в конструкции котла есть байпасная линия с автоматически открывающимся клапаном. Характеристика срабатывания (открывания) у него зависит от характеристики насоса и, как правило, в котлах до 36 кВт, составляет 2,5 м. в. ст.
Как только сопротивление системы становится выше 2,5 м.в.ст., байпас открывается и перепускает теплоноситель из подачи в обратку. Сам себя котел нагревает очень быстро, действительно, от 30 до 60 сек.
Так что, в данном случае, скорее всего, котел работает логично, по установленному для него правилу. Следует попробовать снизить сопротивление системы или проверить за завоздушивание, ибо воздух сжимаем, а воздушная пробка препятствует циркуляции.
Следует добавить, что в случаях с реально высоким сопротивлением системы, часто устанавливают дополнительный насос. Однако надо помнить, что установка последовательно двух насосов (котловой и дополнительный) это большая ошибка. Дополнительный насос следует ставить параллельно, к примеру, через гидравлический разделитель или коллектор (гребёнку).
Котлы настенные (любых изготовителей) чрезвычайно требовательны к величине расхода теплоносителя через первичный теплообменник. Он может быть выражен в м.куб/час, и обеспечивается насосом. Из характеристики циркуляционных насосов видно, что при увеличении гидравлического сопротивления системы расход теплоносителя будет только уменьшаться. При уменьшении расхода, как следствие запрограммированной логике котла, автоматически уменьшается подаваемая мощность тепла с горелки. Однако этот процесс не бесконечен, он ограничен нижним порогом модуляции горелки (около 40% мощности от номинала). Таким образом, становится понятно, что существует некое критическое, а именно максимальное значение сопротивления системы, при котором насос котла будет давать настолько малый расход теплоносителя через теплообменник в момент горения, что будет происходить закипание.
Именно для того, что бы в процессе эксплуатации системы котел не выходил на аварию по недостаточной циркуляции, в конструкции котла есть байпасная линия с автоматически открывающимся клапаном. Характеристика срабатывания (открывания) у него зависит от характеристики насоса и, как правило, в котлах до 36 кВт, составляет 2,5 м. в. ст.
Как только сопротивление системы становится выше 2,5 м.в.ст., байпас открывается и перепускает теплоноситель из подачи в обратку. Сам себя котел нагревает очень быстро, действительно, от 30 до 60 сек.
Так что, в данном случае, скорее всего, котел работает логично, по установленному для него правилу. Следует попробовать снизить сопротивление системы или проверить за завоздушивание, ибо воздух сжимаем, а воздушная пробка препятствует циркуляции.
Следует добавить, что в случаях с реально высоким сопротивлением системы, часто устанавливают дополнительный насос. Однако надо помнить, что установка последовательно двух насосов (котловой и дополнительный) это большая ошибка. Дополнительный насос следует ставить параллельно, к примеру, через гидравлический разделитель или коллектор (гребёнку).