oleg.dmitrievic писал(а):и его моожно запустить с перерывами в пять минут. а можно заставить работать постоянно
согласен, что логику работы можно настроить не только по температуре на рециркуляции, но и по времени и тогда сгладить перепады (вернее сильные падения) температуры полотенцесушителей, но все равно получим температуру их такую же как вода в бойлере.
На мой взгляд для полотенцесушителей нормально 45 гр.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):повторю вопрос. зачем вы хотите сделать температуру в ГВС 60 градусов?
Исходя из проекта, да и руководствуясь с пунктом 2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09:
"2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С."
Нет оснований не доверять этому, а причины наверное есть это и санитарная обработка и термо обработка...
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Alex_R писал(а):Что-то фигня какая-то...
Если насос будет завязан на температуру, то:
- полотенчики будут почти всегда холодными (бойлер - это термос),
- при включении смесителя слив трассы до бойлера обеспечен,
- навешаете лишней автоматики, которая будет ломаться.
Если хотите съэкономить электричество, подключите насос через таймер и отключите ночные часы. У грюнда даже есть моделька со встроеным таймером. А так они, в принципе, маломощные, даже на постоянку много не съедят.
Я уже в принципе смирился с доп расходом электроэнергии не рациональном, для получения стабильной температуры в полотенцесушителях т.е. комфортом. Но вот думаю насчет температуры полотенцесушителей , может поставить какие то термостатические вентили и через байпас подключать полотенцесушители ? ни кто не реализовывал такие схемы ?
Добавлено спустя 23 секунды:
Alex_R писал(а):Что-то фигня какая-то...
Если насос будет завязан на температуру, то:
- полотенчики будут почти всегда холодными (бойлер - это термос),
- при включении смесителя слив трассы до бойлера обеспечен,
- навешаете лишней автоматики, которая будет ломаться.
Если хотите съэкономить электричество, подключите насос через таймер и отключите ночные часы. У грюнда даже есть моделька со встроеным таймером. А так они, в принципе, маломощные, даже на постоянку много не съедят.
Я уже в принципе смирился с доп расходом электроэнергии не рациональном, для получения стабильной температуры в полотенцесушителях т.е. комфортом. Но вот думаю насчет температуры полотенцесушителей , может поставить какие то термостатические вентили и через байпас подключать полотенцесушители ? ни кто не реализовывал такие схемы ?
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Вот как раз нашел первое попавшееся решение вопроса : "Автоматический терморегулятор Сунержа",
наверное и еще есть подобное...
[quote="oleg.dmitrievic"]и его моожно запустить с перерывами в пять минут. а можно заставить работать постоянно[/quote]
согласен, что логику работы можно настроить не только по температуре на рециркуляции, но и по времени и тогда сгладить перепады (вернее сильные падения) температуры полотенцесушителей, но все равно получим температуру их такую же как вода в бойлере.
На мой взгляд для полотенцесушителей нормально 45 гр.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:[/color][/size]
[quote="oleg.dmitrievic"]повторю вопрос. зачем вы хотите сделать температуру в ГВС 60 градусов?[/quote]
Исходя из проекта, да и руководствуясь с пунктом 2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09:
"2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С."
Нет оснований не доверять этому, а причины наверное есть это и санитарная обработка и термо обработка...
[size=85][color=green]Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:[/color][/size]
[quote="Alex_R"]Что-то фигня какая-то...
Если насос будет завязан на температуру, то:
- полотенчики будут почти всегда холодными (бойлер - это термос),
- при включении смесителя слив трассы до бойлера обеспечен,
- навешаете лишней автоматики, которая будет ломаться.
Если хотите съэкономить электричество, подключите насос через таймер и отключите ночные часы. У грюнда даже есть моделька со встроеным таймером. А так они, в принципе, маломощные, даже на постоянку много не съедят.[/quote]
Я уже в принципе смирился с доп расходом электроэнергии не рациональном, для получения стабильной температуры в полотенцесушителях т.е. комфортом. Но вот думаю насчет температуры полотенцесушителей , может поставить какие то термостатические вентили и через байпас подключать полотенцесушители ? ни кто не реализовывал такие схемы ?
[size=85][color=green]Добавлено спустя 23 секунды:[/color][/size]
[quote="Alex_R"]Что-то фигня какая-то...
Если насос будет завязан на температуру, то:
- полотенчики будут почти всегда холодными (бойлер - это термос),
- при включении смесителя слив трассы до бойлера обеспечен,
- навешаете лишней автоматики, которая будет ломаться.
Если хотите съэкономить электричество, подключите насос через таймер и отключите ночные часы. У грюнда даже есть моделька со встроеным таймером. А так они, в принципе, маломощные, даже на постоянку много не съедят.[/quote]
Я уже в принципе смирился с доп расходом электроэнергии не рациональном, для получения стабильной температуры в полотенцесушителях т.е. комфортом. Но вот думаю насчет температуры полотенцесушителей , может поставить какие то термостатические вентили и через байпас подключать полотенцесушители ? ни кто не реализовывал такие схемы ?
[size=85][color=green]Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:[/color][/size]
Вот как раз нашел первое попавшееся решение вопроса : "Автоматический терморегулятор Сунержа",