Кузнецов Д А » 19 апр 2010, 21:46

хорошо бы эта экономия в счетах отражалась, а то ведь только в карманах тсж :evil:

Honda » 15 апр 2010, 12:52

Если Вы в нормы по водоснабжению посмотрите, то расход тепла только на поддержание температуры в рециркуляции здания закладывается (ориентировочно) в 15-25% от расхода непосредственно на горячее водоснабжение - для систем ГВС с теплоизолированными трубами. При отключенной на ночь рециркуляции уже получается значительная экономия, и это - без учета экономии в котельной и на теплотрассе. Это - первое. Второе - это экономия электроэнергии на работу насоса и продление ресурса эксплуатации.

Ликреонский » 15 апр 2010, 12:32

Honda писал(а): Ликреонский писал:А экономия ночью, только от того, что на теплоизоляции сэкономили.
Не только поэтому.
Что еще?

Honda » 15 апр 2010, 12:06

Ликреонский писал(а):Приостынет вода, легионеллы разведутся, доэкономятся. За ночь может и не разведутся.
Да ладно !/ В хлорированной и органически очищенной воде в водопроводе никакие легионеллы не разводятся. Им тоже есть чего-то нужно. Кроме этого, заражение легионеллами опасно только при заражении через легкие.
Ликреонский писал(а):А экономия ночью, только от того, что на теплоизоляции сэкономили.
Не только поэтому.
Ликреонский писал(а):Honda писал(а):
Если расход ГВС в теплообменнике уменьшится до 0 - графики температуры теплоносителя и воды сойдутся.

5С нужна разница, у теплообменника КПД не 100% и воде нужно получить энергию, она в циркуляции приостывает.
Не понял, какие здесь у Вас вопросы ко мне, я разделяю Ваше мнение. Вначале я в одном из сообщений написал практически то же самое. И токмо после некоторых "наездов" со стороны неких товарищей, я свое сообщение стер и переписал в виде вопроса. :D

Ликреонский » 15 апр 2010, 08:04

Honda писал(а):Если расход ГВС в теплообменнике уменьшится до 0 - графики температуры теплоносителя и воды сойдутся.
5С нужна разница, у теплообменника КПД не 100% и воде нужно получить энергию, она в циркуляции приостывает.
Кузнецов Д А писал(а):зы: циркуляцию многие щас на ночь выключают - экономят :evil:
Опрометчиво делают. Приостынет вода, легионеллы разведутся, доэкономятся. За ночь может и не разведутся. А экономия ночью, только от того, что на теплоизоляции сэкономили.

Honda » 14 апр 2010, 22:23

Если расход ГВС в теплообменнике уменьшится до 0 - графики температуры теплоносителя и воды сойдутся.

Кузнецов Д А » 14 апр 2010, 21:30

т.е. если расход резко уменьшился, до 0 или нет не важно

зы: циркуляцию многие щас на ночь выключают - экономят :evil:

Honda » 14 апр 2010, 20:05

Кузнецов Д А писал(а):вполне может быть если расхода ГВС нет
То есть: это - в том случае, когда расход ГВС через теплообменник идет только на рециркуляцию, правильно ? :wink:

Кузнецов Д А » 14 апр 2010, 14:09

вполне может быть если расхода ГВС нет

Honda » 14 апр 2010, 12:08

Прохожий писал(а):Еще непонятно, почему трехходовик открыт на 60%, а температура после него примерно такая же, что и до?
А если помотреть на самый первый график, то там при открытии трехходовика на 12-15% температура теплоносителя перед теплообменником (зеленый график) находится вблизи своего максимального значения, и это - в смесительном контуре... :shock:

Ликреонский » 14 апр 2010, 06:42

Прохожий писал(а):Еще непонятно, почему трехходовие открыт на 60%, а температура после него примерно такая же, что и до? Наверное все же косяки с kvs трехходового. Либо автор не там измеряет температуру. Или там, но с погрешностью +-5°.
Для меня загадка. Специально уточнил где терморезистор закреплен. Все как на схеме. Терморезистор накладной. До гидрострелки метра 3 трубы, может по трубе тепло передается?
Эксперимент показывает, что оборудование работает как задумывалось.

Ликреонский » 14 апр 2010, 06:35

Кузнецов Д А писал(а):(это то что до 15 06 по времени). Дальше чето пошло кручу верчу :D
Провел эксперимент, проверить инертность системы.

Ликреонский » 14 апр 2010, 06:31

Кузнецов Д А писал(а):котлы с модулируемыми горелками?
Двухступенчатая горелка.
Кузнецов Д А писал(а): Датчики температуры явно имеют большую погрешность, так как зеленая линия никак не может быть выше синей по физическим соображениям
может, расстояние 100 м - задержка 100 сек, пока горячая дошла до теплообменника, на котле уже чуть остыла
Задержка из-за расстояния. Погрешность конечно есть. В котельной термометры показывают 70, до теплопункта 74 доходит, чудеса.
Я вчера наблюдал как обратка горячее подачи. Расход тепла только на ГВС, получаются всякие странности.

Кузнецов Д А » 13 апр 2010, 16:44

точность регулирования Т ГВС вполне приемлиемая
разбег Т1 совсем не большой, гораздо меньше, чем я думал, но влияние все равно есть, когда Т1 снижается, клапан немного не успевает отработать, и появляются небольшие просадки по Т ГВС. Все нормально.
(это то что до 15 06 по времени). Дальше чето пошло кручу верчу :D

котлы с модулируемыми горелками?
Прохожий писал(а):Датчики температуры явно имеют большую погрешность, так как зеленая линия никак не может быть выше синей по физическим соображениям
может, расстояние 100 м - задержка 100 сек, пока горячая дошла до теплообменника, на котле уже чуть остыла
Прохожий писал(а):Наверное все же косяки с kvs трехходового
скорее всего, немного но завышен

Re: Опыт применения теплообменника для ГВС

Прохожий » 13 апр 2010, 14:34

Ликреонский писал(а): Синий график подача с котла...
Датчики температуры явно имеют большую погрешность, так как зеленая линия никак не может быть выше синей по физическим соображениям. Еще непонятно, почему трехходовие открыт на 60%, а температура после него примерно такая же, что и до? Наверное все же косяки с kvs трехходового. Либо автор не там измеряет температуру. Или там, но с погрешностью +-5°. В общем, чужой объект - потемки. :mrgreen:

Re:

Прохожий » 13 апр 2010, 14:26

Code писал(а): По идее на вход ПИДа должна попадать величина, обратная разности мгновенных температур подачи и ГВС, потому что именно эта разность отражает физическую сущность теплопередачи.
Мдя... :| Срочно сесть за учебники по теории регулирования. Теплопередача тут не при чем, тем более ее сущность. Точно такой же ПИД регулятор управляет например модуляционной горелкой.

Re: Опыт применения теплообменника для ГВС

Ликреонский » 13 апр 2010, 10:30

График 0104.jpg
Синий график подача с котла, остальные в первом посте написаны. Котельная от ИТП метров 100 трубы.
Дифференциальная составляющая 60.

Ликреонский » 12 апр 2010, 20:03

Code писал(а):По идее на вход ПИДа должна попадать величина, обратная разности мгновенных температур подачи и ГВС
А с чем ПИД сравнивать будет?

Кузнецов Д А » 12 апр 2010, 17:56

Code писал(а):По идее на вход ПИДа должна попадать величина, обратная разности мгновенных температур подачи и ГВС,
:shock: :shock: :shock:

Code » 12 апр 2010, 17:36

Кузнецов Д А писал(а):скорее всего только хуже станет
Ну, хуже вряд ли, но мне и самому не очень нравится.
По идее на вход ПИДа должна попадать величина, обратная разности мгновенных температур подачи и ГВС, потому что именно эта разность отражает физическую сущность теплопередачи.