wetleo » 13 окт 2015, 20:01

пипец :roll:

Re: HoneyWell DBM01

_shocker_ » 13 окт 2015, 18:08

Человеку подарили, знакомый его апгрейд сделал поставил конденс, а ему сказали что работал до этого, но похоже какой то "мастер" пытался плату ремонтировать

wetleo » 11 окт 2015, 15:14

это на дом мастер приходил или в сервис плату отдавали,как произошло всё это

Re: HoneyWell DBM01

_shocker_ » 11 окт 2015, 14:50

Большое Спасибо VikT ... действительно 1Мом, нашел в интернете качественное фото где хорошо видны цвета маркировочных колец, у мужика детки дома в холоде медлить не мог... буквально полтора часа как решил проблему и котел заработал. Проблема решилась заменой конденсатора на 1мкФ, в резисторах думаю вообще проблемы не было их просто так вытащили...

Еще раз спасибо за отклик, теперь я спокоен поставил нужный номинал

P.S. Тему можно закрывать

VikT » 11 окт 2015, 13:16

Оба по 1Мом.

HoneyWell DBM01

_shocker_ » 10 окт 2015, 03:48

Добрый день. Ребята Подскажите пожалуйста если у кого под рукой плата HoneyWell DBM01 (Ferroli Domiproject F24) сопротивление резисторов обозначенные прямоугольником на плате, а то отсутствуют после работы какого то "мастера".