Отказ узла контроля ионизации.

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Отказ узла контроля ионизации.

Kass » 28 фев 2007, 12:01

Да я то в электронике в целом никогда не плавал. Некогда немало конструировал в этой области. Если б было больше о месте установке платы, температурных режимах, какие то схемки, то можно было сказать что то конкретное. А афтар по идее расчитывает только на тех, кто работает с этими котлами и большей информации не дает.

А за помощью всегда обращайся. Сейчас это типично. Большинство заказчиков начинают понимать, что такое современные системы, и увидев разок анемированные и понятные мнемосхемы требуют и себе таких вещей.

шидол » 28 фев 2007, 06:58

я ж и говорю ,без обид :D .Я например в Вашей диспетчеризации еще сильней плаваю,ну прям как БПК "Москва" :D .А тут еще клиент появился споздним зажиганием,сначала-бюджетную схему -хачу!,а теперь-как у Вована,но круче.Так что мож обращусь за хелпом и советом :D

Kass » 27 фев 2007, 19:04

Да какие обиды? Видеть может и видел, но только со стороны. Я и не скрывал никогда, что работаю как правило по крупным объектам. Там такого нет. Но предположить то можно? :D

шидол » 26 фев 2007, 20:44

Kass.... :~D без обид, а сколько настенников ты видел :?:
Возможно плата стоит там, кде температурный режим не совсем идеален, возможно просто мощное ИК излучение
,ага и жесткая радиация :D

Kass » 26 фев 2007, 13:37

Ну резисторы такого номинала просто так не выходят из строя. Возможно плата стоит там, кде температурный режим не совсем идеален, возможно просто мощное ИК излучение. Не знаю причем. Я ж написал, что ИМХО. Не видя конструкцию и место ее установки сложно что то предположить что то другое.

Jol » 26 фев 2007, 13:32

резисторы оба на плате стоят, на одном кв.см., причем здесь пламя? :lol:

Kass » 26 фев 2007, 12:55

Похоже на температурное разрушение композитного слоя. Первый скорее всего ближе к пламени и работает при большей температуре. ИМХО.

Отказ узла контроля ионизации.

Stroller » 26 фев 2007, 10:51

ситуация такая:
почти во всех настенниках, с раздельными электродами розжига и контроля, узел контроля ионизации пламени собран по стандартной схеме, когда на входе стоят два последовательных резистора по 0.5-1 мОм. в большинстве случаев отказов узла контроля пламени выходит из строя сопротивление, которое стоит первым. просто уходит в обрыв или начинают "плыть" его параметры. визуальных повреждений нет. происходит это на разных платах, разных производителей.
какая причина этого явления? и почему именно первое и никогда не второе?

Вернуться к началу