Развернуть Обзор темы: Остывает полотенцесушитель

cineman » 25 дек 2014, 17:13

:end:

Re:

Ale77 » 25 дек 2014, 16:56

cineman писал(а):
ivanich писал(а):Всё дело в месте врезки,подача всегда должна быть выше ввода в полотенчик,
Успех зависит от направление рециркуляции. Удаление воздуха не главная задача.
Направление сверху, грязевик отменил, также думаю pink крепить резьбозажимными соединениями (евроконус), есть такие переходники (угольники) от Prandelli к ней хорошо подходит Rehau. Чтобы в будущем можно было открутить обратку и проверить есть ли напор (почистить), аксиальную запрессовку уже не открутитшь (((

cineman » 25 дек 2014, 13:11

ivanich писал(а):Всё дело в месте врезки,подача всегда должна быть выше ввода в полотенчик,
Успех зависит от направление рециркуляции. Удаление воздуха не главная задача.

ivanich » 25 дек 2014, 11:49

Что,что? :mrgreen:
cineman писал(а):Посадить её нужно высоко
Не ,не высоко,а
ivanich писал(а):Всё дело в месте врезки,подача всегда должна быть выше ввода в полотенчик,

cineman » 25 дек 2014, 11:35

ivanich писал(а):cineman
На фото "Ale77" видно ,что это стояк ГВС.
Видно и что?

ivanich » 25 дек 2014, 11:00

cineman
На фото "Ale77" видно ,что это стояк ГВС.
Ale77 писал(а):точно, попробую "20 pink рехау
Можно и только на подаче,на обратке не обязательно.Всё дело в месте врезки,подача всегда должна быть выше ввода в полотенчик,это очевидное правило почему-то многие забывают.
Ale77 писал(а): постараюсь есче грязевик на вход поставить
Он будет явно лишним.

cineman » 25 дек 2014, 08:31

Ale77 писал(а):попробую "20 pink рехау
Это труба для отопления. Отличается тонкой кислоронепроницаемой плёнкой на поверхности, как и у Flex.
Грязевик без насоса совсем не нужен. Нужен большой перепад давления. Можно посадить на стояк "седёлку", так зовут накладное присоединение к трубе. Вот такую:
http://www.gebo.com.pl/flash_katalogen/ ... html?pn=13" onclick="window.open(this.href);return false;
Посадить её нужно высоко. Но... для начала уточните направление воды в стояке. Если дом типовой, узнайте тип дома и этаж.

Re:

Ale77 » 25 дек 2014, 00:27

oleg.dmitrievic писал(а):чет вас все время странные желания посещают. Просто утепленные трубы киньте в теплоизоляции с правильными уклонами и все. у меня самого в ванной тецешкой 20той полотеце подключено без теплоизоляции кстати, потому как не умещалось. длинна практически такаяже как у вас на фотографии. и все прекраснейше работает.
точно, попробую "20 pink рехау, постараюсь есче грязевик на вход поставить, вот только знать где подача а где обратка.... лан разберусь.

Abil » 24 дек 2014, 08:01

Дешевле поставить циркуляционный насос, чем электрический полотенцесушитель.

oleg.dmitrievic » 24 дек 2014, 00:21

чет вас все время странные желания посещают. Просто утепленные трубы киньте в теплоизоляции с правильными уклонами и все. у меня самого в ванной тецешкой 20той полотеце подключено без теплоизоляции кстати, потому как не умещалось. длинна практически такаяже как у вас на фотографии. и все прекраснейше работает.

Re: Остывает полотенцесушитель

Ale77 » 24 дек 2014, 00:09

cineman Спасибо вам за полноценный ответ, посетила меня мысль снести все к чертям и не эксперементировать больше на такие дистанции а поставить электрический и не париться, включать его в межсезонье и все.

cineman » 23 дек 2014, 12:01

Ale77 писал(а): если есть простое безболезненное решение исправление готовы оплатить
Трубам наркоз не требуется. Болезненной будет оплата.
Скреплённые вместе две горизонтальных трубы, что идут к полотенцесушителю, лишены теплоизоляции. Это сближает температуры подачи и обратки, убивая и без того слабый гравитационный перепад в полотенцесушителе. Этот перепад есть тот самый бесплатный насос, который заставляет воду двигаться через полотенцесушитель. Трубы нужно изолировать, проложить с небольшими уклонами. Это нехитрая наука, но если она непонятна монтажнику, то невозможно предположить, какие глупости он ещё может сделать.
Нужно ещё вот о чём сказать. В тех местах трубопровода, где он расширяется, снижается скорость воды, и из неё начинают выпадать твёрдые частицы. Эти отложения за несколько лет могут образовать холмы, которые при колебании давления обрушиваются и закупоривают проход воды. Это можно промыть, но для этого требуется разборка. При такой промывке можно насмерть испачкать ржавчиной затирку на плитке.
Вторая беда вялых протоков - ржавчина, которой зарастают ниппели, приваренные к стояку для подключения полотеннцесущителя. Потому не стоит приваривать к стояку длинные трубы. Заполненный ржавчиной проход можно пробить прутом сквозь открытый шаровой кран. Сделать такое через длинный кривой патрубок затруднительно. Мне приходилось пробивать такие пробки на стояке под давлением. Самого давления воды в стояке было недостаточно, чтобы вытолкнуть пробку, образовавшуюся из ржавчины. Пришлось срезать ветку на улице, зачистить до нужного размера и вытолкнуть пробку внутрь стояка.
Тому, кто выступает как одноразовый подрядчик такие пробки не страшны. За год гарантии они не успеют образоваться. Тому, кто делает для себя, стоит задуматься.

Re:

Ale77 » 23 дек 2014, 10:17

cineman писал(а):
Ale77 писал(а):накладненько больно... может другой есть выход?
Есть выход - не экономить на людях. Толпы жадненьких ходят по форумам с такими проблемами, но продолжают нанимать пришлых ухарей, которые по-дешевле на 3 копейки.
Да дело совсем не в жадности, если есть простое безболезненное решение исправление готовы оплатить ))

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):Найдите того кто в этом понимает. заплатите ему за понимание. и он вам сделает все без моторчика и сварки.
;а можно ли найти понимание дистанционно?

oleg.dmitrievic » 23 дек 2014, 00:46

Найдите того кто в этом понимает. заплатите ему за понимание. и он вам сделает все без моторчика и сварки.

cineman » 23 дек 2014, 00:05

Ale77 писал(а):накладненько больно... может другой есть выход?
Есть выход - не экономить на людях. Толпы жадненьких ходят по форумам с такими проблемами, но продолжают нанимать пришлых ухарей, которые по-дешевле на 3 копейки.

Re:

Ale77 » 22 дек 2014, 22:39

Пятницa писал(а):А где полотенчик то? Ясный пень - циркуляции то через него нету, одна подающая и нагревается...
Вот тут полотенчик, модель такая же как на фото в начале темы, но все равно фото плотенчика сделаю завтра и выложу, почему циркуляции нет не понятно, давление в гвс есть 3 бара,моторчик ставить - места нет, может заменить трубы на "20 ? Или повернуть сам полотенчик вертикально?

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
ivanich писал(а):Всё дело в месте врезки,подача всегда должна быть выше ввода в полотенчик,обратка ниже,
Блин и че теперь делать? Сварщика вызывать и переваривать подачу... накладненько больно... может другой есть выход? желательно без моторчиков)))

Пятницa » 22 дек 2014, 09:37

Ale77 писал(а):но полотенчик греет только верхнюю планку а снизу холодный, в чем проблема? может трасса неправильна?
А где полотенчик то? Ясный пень - циркуляции то через него нету, одна подающая и нагревается...

ivanich » 22 дек 2014, 08:12

Всё дело в месте врезки,подача всегда должна быть выше ввода в полотенчик,обратка ниже,в большинстве случаев даже заужение стояка не обязательно,если D подводки к полотенчику не менее 20 мм.

проблема

Ale77 » 22 дек 2014, 00:08

У меня вот тоже проблема с полотенчиком, дом новый только сдался, давление в гвс минимум 3 бара, но полотенчик греет только верхнюю планку а снизу холодный, в чем проблема? может трасса неправильна? фото:

wetleo » 27 окт 2014, 18:11

нет это грюндфос скорей всего у вило z-15

Вернуться к началу