cineman » 23 дек 2014, 12:01
Ale77 писал(а): если есть простое безболезненное решение исправление готовы оплатить
Трубам наркоз не требуется. Болезненной будет оплата.
Скреплённые вместе две горизонтальных трубы, что идут к полотенцесушителю, лишены теплоизоляции. Это сближает температуры подачи и обратки, убивая и без того слабый гравитационный перепад в полотенцесушителе. Этот перепад есть тот самый бесплатный насос, который заставляет воду двигаться через полотенцесушитель. Трубы нужно изолировать, проложить с небольшими уклонами. Это нехитрая наука, но если она непонятна монтажнику, то невозможно предположить, какие глупости он ещё может сделать.
Нужно ещё вот о чём сказать. В тех местах трубопровода, где он расширяется, снижается скорость воды, и из неё начинают выпадать твёрдые частицы. Эти отложения за несколько лет могут образовать холмы, которые при колебании давления обрушиваются и закупоривают проход воды. Это можно промыть, но для этого требуется разборка. При такой промывке можно насмерть испачкать ржавчиной затирку на плитке.
Вторая беда вялых протоков - ржавчина, которой зарастают ниппели, приваренные к стояку для подключения полотеннцесущителя. Потому не стоит приваривать к стояку длинные трубы. Заполненный ржавчиной проход можно пробить прутом сквозь открытый шаровой кран. Сделать такое через длинный кривой патрубок затруднительно. Мне приходилось пробивать такие пробки на стояке под давлением. Самого давления воды в стояке было недостаточно, чтобы вытолкнуть пробку, образовавшуюся из ржавчины. Пришлось срезать ветку на улице, зачистить до нужного размера и вытолкнуть пробку внутрь стояка.
Тому, кто выступает как одноразовый подрядчик такие пробки не страшны. За год гарантии они не успеют образоваться. Тому, кто делает для себя, стоит задуматься.
[quote="Ale77"] если есть простое безболезненное решение исправление готовы оплатить [/quote]
Трубам наркоз не требуется. Болезненной будет оплата.
Скреплённые вместе две горизонтальных трубы, что идут к полотенцесушителю, лишены теплоизоляции. Это сближает температуры подачи и обратки, убивая и без того слабый гравитационный перепад в полотенцесушителе. Этот перепад есть тот самый бесплатный насос, который заставляет воду двигаться через полотенцесушитель. Трубы нужно изолировать, проложить с небольшими уклонами. Это нехитрая наука, но если она непонятна монтажнику, то невозможно предположить, какие глупости он ещё может сделать.
Нужно ещё вот о чём сказать. В тех местах трубопровода, где он расширяется, снижается скорость воды, и из неё начинают выпадать твёрдые частицы. Эти отложения за несколько лет могут образовать холмы, которые при колебании давления обрушиваются и закупоривают проход воды. Это можно промыть, но для этого требуется разборка. При такой промывке можно насмерть испачкать ржавчиной затирку на плитке.
Вторая беда вялых протоков - ржавчина, которой зарастают ниппели, приваренные к стояку для подключения полотеннцесущителя. Потому не стоит приваривать к стояку длинные трубы. Заполненный ржавчиной проход можно пробить прутом сквозь открытый шаровой кран. Сделать такое через длинный кривой патрубок затруднительно. Мне приходилось пробивать такие пробки на стояке под давлением. Самого давления воды в стояке было недостаточно, чтобы вытолкнуть пробку, образовавшуюся из ржавчины. Пришлось срезать ветку на улице, зачистить до нужного размера и вытолкнуть пробку внутрь стояка.
Тому, кто выступает как одноразовый подрядчик такие пробки не страшны. За год гарантии они не успеют образоваться. Тому, кто делает для себя, стоит задуматься.