Лавров Роман » 06 май 2015, 10:40
Никаких программ нет. Есть здравый смысл проектировщика, его опыт, знания, а также паспорта на отопительное оборудование (в которых указаны характеристики теплоотдачи радиатора в зависимости от температурных режимов системы, температуры окружающей среды и корректирующих коэффициентов).
P.S. Меня умиляет зрелище, когда видишь в каком-нибудь специализированном магазине продавца, который "объясняет" клиенту то, что одна секция алюминиевого радиатора даёт 200Вт
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Re:
гpязнуля писал(а):А можно ли снять с восьмерки больше 1,6киловаты?
Можно, если на подаче 110 градусов, на обратке 70 и в помещении +20.
Но подобной дельты t в современных системах отопления Вы никогда и нигде не найдёте (правда производители почему-то пишут в своих паспортах об этом очень уж мелким шрифтом)
Никаких программ нет. Есть здравый смысл проектировщика, его опыт, знания, а также паспорта на отопительное оборудование (в которых указаны характеристики теплоотдачи радиатора в зависимости от температурных режимов системы, температуры окружающей среды и корректирующих коэффициентов).
P.S. Меня умиляет зрелище, когда видишь в каком-нибудь специализированном магазине продавца, который "объясняет" клиенту то, что одна секция алюминиевого радиатора даёт 200Вт :mrgreen:
[size=85][color=green]Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:[/color][/size]
[size=85][color=green]Re:[/color][/size]
[quote="гpязнуля"]А можно ли снять с восьмерки больше 1,6киловаты?[/quote]
Можно, если на подаче 110 градусов, на обратке 70 и в помещении +20.
Но подобной дельты t в современных системах отопления Вы никогда и нигде не найдёте (правда производители почему-то пишут в своих паспортах об этом очень уж мелким шрифтом)