Тогда Вам точно проект не нужен. Система уже смонтирована, а котельную соберете по инструкции, ссылку на которую я дал выше.
millerundmiller писал(а):1. нужен ли доп расширительный бак.. если в котле таковой присутствует
2. нужен ли доп насос и какой производительноти
3. как организовать обратную связь из комнат-потребителей
4. нужен ли гидравлический разделитель
1.Скорее всего нет, чтобы сказать точно необходимо знать объем теплоносителя в системе. Предлагаю пока не ставить, после монтажа помониторить скачки давления и принимать решение об установке дополнительного бака.
2. Если принять за основу схему из инструкции, которую я привел, то да. Производительность
~2 м3/ч, напор - надо смотреть систему. Возможно, что там разбито на несколько контуров, тогда 2 м3/ч нужно разделить на количество контуров пропорционально их нагрузкам.
3. Непонятен вопрос. Может его стоит переформулировать в смысле: как ведется регулирование температурой теплоносителя в зависимости от потребления тепла?
4. Раньше как то обходились без него, но это не повод его не применять, раз он дает столько плюсов. Упреждая вопросы, сразу скажу, что "плюсы" расписывать не буду, юзайте поиск.
millerundmiller писал(а):
...
в общем ... нуждаюсь в проекте и шеф-консультации.. что важно с привязкой к данному котлу
Проект не нужен, а шеф-консультация - да, нужна. Но с Минска что то не припоминаю форумчан. Наверное тусуются на белорусских сайтах
Тогда Вам точно проект не нужен. Система уже смонтирована, а котельную соберете по инструкции, ссылку на которую я дал выше.
[quote="millerundmiller"]1. нужен ли доп расширительный бак.. если в котле таковой присутствует
2. нужен ли доп насос и какой производительноти
3. как организовать обратную связь из комнат-потребителей
4. нужен ли гидравлический разделитель [/quote]
1.Скорее всего нет, чтобы сказать точно необходимо знать объем теплоносителя в системе. Предлагаю пока не ставить, после монтажа помониторить скачки давления и принимать решение об установке дополнительного бака.
2. Если принять за основу схему из инструкции, которую я привел, то да. Производительность
~2 м3/ч, напор - надо смотреть систему. Возможно, что там разбито на несколько контуров, тогда 2 м3/ч нужно разделить на количество контуров пропорционально их нагрузкам.
3. Непонятен вопрос. Может его стоит переформулировать в смысле: как ведется регулирование температурой теплоносителя в зависимости от потребления тепла?
4. Раньше как то обходились без него, но это не повод его не применять, раз он дает столько плюсов. Упреждая вопросы, сразу скажу, что "плюсы" расписывать не буду, юзайте поиск.
[quote="millerundmiller"]
...
в общем ... нуждаюсь в проекте и шеф-консультации.. что важно с привязкой к данному котлу[/quote]
Проект не нужен, а шеф-консультация - да, нужна. Но с Минска что то не припоминаю форумчан. Наверное тусуются на белорусских сайтах