Ramtec » 05 июл 2016, 22:12
Всего навсего Вас просят соблюдать СНиП 2.04.08-87 " газоснабжение" , а именно 6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2. . Не совсем , правда , понимаю как вам разрешили газ без вентиляции.
Всего навсего Вас просят соблюдать СНиП 2.04.08-87 " газоснабжение" , а именно [b]6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.[/b] . Не совсем , правда , понимаю как вам разрешили газ без вентиляции.