Отопленец » 17 дек 2006, 15:34
Объясню чем вызван вопрос:
25 и выше-этажные здания, СО однозонная (все же экономят!). Статическое давление -25*3=75м, сопротивление системы - пусть будет 10. Итого - 8,5 бар - рабочее давление. Испытательное -8,5*1,5= 12,75.
Получается, если ставить стальные радиаторы, то они -СОГЛАСНО НЕПОНЯТНО КАКИМ НОРМАТИВАМ - будут работать на пределе.
Те-же самые радиаторы, но согласно нормам EN442 будут иметь запас -по этим нормам рабочее давление - 10 бар.
Так вот - правомочно ли именно ТРЕБОВАТЬ запаса 1,5 или это на усмотрение заказчика? И если так, то были ли в Вашей практике прецеденты?