Борисыч » 15 мар 2018, 10:33
Представителю Vaillant.
Борисыч писал(а):Работа котла будет примерно 1 минута горит горелка 3-4 минуты перекур и о опять по кругу
Уважаемый представитель Vaillant , Вы писали:
«Не знаю откуда вы берёте данные цифры, но они не верны.»
Не буду с Вами спорить, но как по Вашему будет себя вести котелок на площади 40 м2 если у предлагаемого Вами котла Котел Protherm Gepard 23 MTV
Max мощность, кВт 25,0
Min мощность, кВт 10,7
В идеале на 10 м2 для отопления нужен 1 кВт котла т.е 10,7-4=6,7
Вопрос, куда денутся эти лишние 6,7 кВт.
Меньше минимальной заявленной заводом мощности котла его настроить нельзя, так отвечают представители изготовителей котлов. Отсюда следует, что тактования не избежать.
Имеется живой пример котел Vaillant VUW 242/3-3 turbo TEC pro + комнатный термостат VRT-40 ,работает 10 лет нареканий нет, обслуживается сервисом.
Min мощность 8 кВт
Max мощность 24 кВт
Установленные на площади 65 м2, термостат выставлен в режим Z ( Двухпозиционное регулирование (заводская установка) требуется в том случае, если мощность нагревательного устройства заведомо превышает расчетную отопительную нагрузку).
8-6,5=1,5 кВт избыточная мощность.
Котел в зимний период эксплуатации (за бортом -25гр.С.) работает в режиме 4 минуты горит горелка 8 минут отдых и все по кругу. То в каком режиме будет работать на 40 м2 котел с избыточной мощностью 6,7 Квт?
Я не истина в последней инстанции и могу ошибаться готов выслушать все суждения по этому поводу и если есть решение проблемы тактования котлов (если мощьность нагревательного устройства превышает расчетную отопительную нагрузку) на малых площадях то я только за конструктивную беседу.
Представителю Vaillant.
Борисыч писал(а):Работа котла будет примерно 1 минута горит горелка 3-4 минуты перекур и о опять по кругу
Уважаемый представитель Vaillant , Вы писали:
«Не знаю откуда вы берёте данные цифры, но они не верны.»
Не буду с Вами спорить, но как по Вашему будет себя вести котелок на площади 40 м2 если у предлагаемого Вами котла Котел Protherm Gepard 23 MTV
Max мощность, кВт 25,0
Min мощность, кВт 10,7
В идеале на 10 м2 для отопления нужен 1 кВт котла т.е 10,7-4=6,7
Вопрос, куда денутся эти лишние 6,7 кВт.
Меньше минимальной заявленной заводом мощности котла его настроить нельзя, так отвечают представители изготовителей котлов. Отсюда следует, что тактования не избежать.
Имеется живой пример котел Vaillant VUW 242/3-3 turbo TEC pro + комнатный термостат VRT-40 ,работает 10 лет нареканий нет, обслуживается сервисом.
Min мощность 8 кВт
Max мощность 24 кВт
Установленные на площади 65 м2, термостат выставлен в режим Z ( Двухпозиционное регулирование (заводская установка) требуется в том случае, если мощность нагревательного устройства заведомо превышает расчетную отопительную нагрузку).
8-6,5=1,5 кВт избыточная мощность.
Котел в зимний период эксплуатации (за бортом -25гр.С.) работает в режиме 4 минуты горит горелка 8 минут отдых и все по кругу. То в каком режиме будет работать на 40 м2 котел с избыточной мощностью 6,7 Квт?
Я не истина в последней инстанции и могу ошибаться готов выслушать все суждения по этому поводу и если есть решение проблемы тактования котлов (если мощьность нагревательного устройства превышает расчетную отопительную нагрузку) на малых площадях то я только за конструктивную беседу.