Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Laddomat 21-100,термостат, предохранительный клапан

Re: Laddomat 21-100,термостат, предохранительный клапан

murzila » 25 янв 2020, 16:31

Почему в темах не стало половину сообщений кто нибудь в курсе?

oleg.dmitrievic » 30 янв 2018, 00:18

ну как то так

Re:

murzila » 29 янв 2018, 16:58

[quote="oleg.dmitrievic"
бак настраивается без давления по контуру воды. не при нуле в системе при начале накачке а при нуле в конце накачки и настройке[/quote]

Я отсоединю расширительный бак от системы дам давление 1,0 потом подсоединю в систему и подпитаю систему до 1,2 бар, так ?
Калькулятор показывает от 350лит до 700 везде по разному среднее 400 литров должен быть бак, исходя из последней топки даже 400 перебор но я ещё пробую да и не думаю что буду топить до 90с .

oleg.dmitrievic » 29 янв 2018, 15:24

есть калькулятор расчета расширительного бака. посмотрите по нему сколько вам нужно литров компенсировать.

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
бак настраивается без давления по контуру воды. не при нуле в системе при начале накачке а при нуле в конце накачки и настройке

Re:

murzila » 29 янв 2018, 11:07

oleg.dmitrievic писал(а):как то у меня не вяжется 250 литров расширитель и 2500 та кроме него нет чтоль ничего в системе?
У меня стоит два котла в паре тт и дизель что должно быть ещё в системе?
Вчера натопил акум.бак за 95гр давление поднялось до 2,7 и клапан стравил 1,5 литра но в расш.баке воды было мало максимум лит.30 как остынет вода настрою давление в системе 1.2 в расширительном баке 1.0 должно всё быть в норме с этим 250лит.расш.баком.топил с чуть приоткрытом поддувале пол см. Чтоб быстрей нагреть и к концу нагрева в котле поднялась температура 110с но не кипел вот тут я начал переживать т.к.на котле написано максимально 90с видимо топить надо не спеша.

oleg.dmitrievic » 29 янв 2018, 01:52

как то у меня не вяжется 250 литров расширитель и 2500 та кроме него нет чтоль ничего в системе?

Re:

murzila » 28 янв 2018, 16:50

Code писал(а):
murzila писал(а):Или маловат расширительный бак?
Да, если еще и давление не оптимально, то так и будет.
http://teplo-as.ru/text/podbor/bak//quote" onclick="window.open(this.href);return false;]
По этой ссылке если высчитывать то при давл.в расш.баке 1,5 показывает что бак нужен в 800литров и на других онлайн расчётах разброз до 80литров.

Сейчас в акум.баке температура 85гр.у самого низа 80гр давление 2,2бар в расширительном баке максимум литров 10 воды это при давлении воздуха в нём 1,4 бар будет 1,0 выходит что расширительный бак в 250лит справляеться . Может кто сказать из практиков так всё оставить или увеличить бак?

murzila » 28 янв 2018, 14:28

Понятно,переделаю как остынет.сейчас температура в аку.баке 75гр.давление системе 1.9 в расш.баке есть немного воды,посмотрим как будет при 90гр получиться ли нагреть или клапан опять начнёт стравливать воду.

Ромашкин » 28 янв 2018, 12:30

murzila писал(а):С этим ясно,сейчас важно узнать какое давление делать в расширительном баке?оно должно быть больше чем в системе или нет?
в баке на 0,2 меньше, чем системе. Чтобы он принимал воду. Тогда у Вас при нагреве значительного отклонения давления не будет.

murzila » 28 янв 2018, 10:56

С этим ясно,сейчас важно узнать какое давление делать в расширительном баке?оно должно быть больше чем в системе или нет?

Code » 28 янв 2018, 10:43

murzila писал(а):может принять в себя воды
Ну это из школьного курса физики.
Поскольку давление в системе ограничено сверху (допустим 3) и снизу(допустим 1), а давление и объем газа соотносятся как V1/V2=P2/P1 получаем
V2=V1*P1/P2,
V1=250, P1 = 2 (1 избыточное + 1 атмосферное), P2= 4 (3 избыточное + 1 атмосферное)
итого V2=125.
Половина, однако.

Re:

murzila » 28 янв 2018, 09:48

oleg.dmitrievic писал(а):это какой же там у вас теплоаккумулятор что расширительного на 250 литров не хватает?
2500 литров, дело в том что с завода в расширительный бак закачивают воздух 2.0 бар.на тот случай если долго стоит в магазине и его не кто не проверил когда мне ставили я сейчас перед топкой котла выставил 1.4 бар в самой системе примерно 1.2 сейчас буду топить максимально и быстро/с полной топкой дров/посмотрю как будет.Подскажите по давлению как правельно выставить? Мне в понедельник если нужно будет привезут расширительный бак на 400лит. Хотя мой бак расширительный когда давление было максимум был не очень тяжелый тоесть воды в нём было не много но я понимаю что довление в расш.баке было большим а сколько вообще бак в 250лит может принять в себя воды.?

Code » 28 янв 2018, 09:39

oleg.dmitrievic писал(а):это какой же
murzila писал(а): аккумуляционный бак 2500лит

oleg.dmitrievic » 28 янв 2018, 00:26

это какой же там у вас теплоаккумулятор что расширительного на 250 литров не хватает?

murzila » 26 янв 2018, 23:34

Какое давление воздуха надо сделать в расширительном баке? Я так понял от него зависит и обьём расш.бака. у меня сейчас 1.5 не много это?

murzila » 25 янв 2018, 20:08

По той ссылке что вы дали показывает что расши.бак минимум 340лит.самое странное что я заказывал 300лит бак но его на месте не было и мастер решил что должно хватить 250 исходил что 10 процентов от обьёма аку.бака.
Топлю гдето месяца три уже,буду менять расшир.бак что вы посоветуете какой обьём бака брать исходя с того что аку. Бак 2500л,катёл ТТ 52л,дизель котёл вроде 33л у дизеля есть свой расш бак 25л.плюс 80рёбер алёмин.радиаторов плюс 140кв.м.тёплые полы.

Code » 25 янв 2018, 19:23

В обычной системе дня три, в системе с аккумулятором вряд ли обеспечивается нагрев по всему объему с циркуляцией, может поэтому процесс затягивается. Тем более что вы добавляете свежую воду после сработки клапана. Имейте ввиду, что задержка решения проблемы с объемом бака чревата ускоренной коррозией из-за попадания свежей воды в систему.

80 вместо 95 принципиально не влияет, оставшийся кислород прореагирует с имеющимся в системе железом ;)

Re:

murzila » 25 янв 2018, 18:55

Code писал(а):
murzila писал(а):инфо не найти
Плохо искали.
http://www.atmos.cz/russia/prislusenstv ... m-spusteni" onclick="window.open(this.href);return false;
Благодарю!!!
А сколько времени обычно уходит на выход воздуха из системы такого обьёма как у меня?
Тут написано что температура должна быть 85 -95гр чтоб воздух вышел,у меня пока не более 80гр.воздух до сих пор выходит с клапанов.надо ещё время чтоб воздух вышел или пока не нагрею до нужной температуры воздух не выйдет?

Code » 25 янв 2018, 18:34

murzila писал(а):инфо не найти
Плохо искали.
http://www.atmos.cz/russia/prislusenstv ... m-spusteni" onclick="window.open(this.href);return false;

Re:

murzila » 25 янв 2018, 12:07

Code писал(а):
По поводу температуры термостата - для котлов большой мощности рекомендуют снизить температуру, но подробностями не владею. Там всего 4 типа термостатов, по моему.
У меня сейчас стоит на 72с , нормально это или нет инфо не найти.